В отчёт картинки вставлять нельзя?
В отчёт картинки вставлять нельзя?
Можно. Используйте компонент "Картинка"
Спасибо.
Добрый день.
На локальном объекте крутится Мастерскада+MultiProtocol+ModbusUniversalOPC.
Удаленный ПК включен в локальную сеть предприятия по VPN-каналу. Пытаюсь подключиться с рабочего ПК к опс-серверам, получаю такое сообщение:
02.png
Видимо что-то не учитываю, но что?
Так вы к какому ОРС серверу пытаетесь подключится? Подключение идет просто по DCOM?
Спасибо.
Нет, DCOM я не настраивал, так как понял из документации, что раз мы в локальной сети по VPN - то этого не требуется
Требуется - не зависимо от типа сети.
Какой ОРС сервер подключаете удаленно?
Спасибо.
Оххх, вот оно что, жаль. Вообще оба хотел и Modbus и MultiProtocol(Profinet).
В Multi-Protocol уже доступен OPC UA.
В Modbus Universal он будет доступен в ближайшую неделю.
При работе по UA настраивать DCOM не нужно
Спасибо.
Да, я это знаю, просто думал обойтись без этого, но получается, что не получится.
В связи с этим вопрос. Есть Ключевой MultiProtocol для Profinet на 2500 тэгов, в конфигурации которого порядка 500 тэгов. Я могу добавить протокол OPC UA или нужно его докупать? Или я могу его добавить в количестве свободных тэгов (сейчас около 2К). Не совсем понятен принцип лицензирования в данном случае.
На текущий момент, я удаленно на объекте в скаде включил в настройке UA Server (Компьютер-Режим исполнения-Связь-OPC UA Сервер = "Истина"), но с рабочего ПК не могу его увидеть ни с OPC UA Client Мультипротокола, ни
со скады (Компьютер-ПКМ-Вставить OPC UA Server). В Брандмауэре порт поставил в разрешения, но толку не дало.
Так что пока куча вопросов по этой теме/
P.S. Кажется, я разобрался, всё намного проще. Я включаю в МультиПротоколе в Server OPCUA Server Подключение:true/порт/парольный доступ(при необходимости). На этом настройка на серверной части заканчивается (при этом лицензионные тэги не расходуются дополнительно (не удваиваются, как я думал)). При необходимости можно добавить DA Client и считать им данные с ModbusUniversal(пока там не реализован UA) и также включить OPCUA Server. Единственно вопрос - порты нужно разные ставить в данном случае? Ах да и DA Client только на 32 тэга можно использовать или в рамках свободных в лицензии тэгов?
А на удаленном ПК просто в Скада-Компьютер-Добавить OPCUA Server ищу и добавляю т эги в рамках не более лицензии скады.
Всё правильно?
Последний раз редактировалось energvk; 04.05.2017 в 20:25.