Страница 405 из 765 ПерваяПервая ... 305355395403404405406407415455505 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,041 по 4,050 из 7646

Тема: Вопросы начинающего

  1. #4041

    По умолчанию

    В отчёт картинки вставлять нельзя?

  2. #4042

    По умолчанию

    Можно. Используйте компонент "Картинка"
    Спасибо.

  3. #4043

    По умолчанию

    Добрый день.
    На локальном объекте крутится Мастерскада+MultiProtocol+ModbusUniversalOPC.
    Удаленный ПК включен в локальную сеть предприятия по VPN-каналу. Пытаюсь подключиться с рабочего ПК к опс-серверам, получаю такое сообщение:

    02.png

    Видимо что-то не учитываю, но что?

  4. #4044

    По умолчанию

    Так вы к какому ОРС серверу пытаетесь подключится? Подключение идет просто по DCOM?
    Спасибо.

  5. #4045

    По умолчанию

    Нет, DCOM я не настраивал, так как понял из документации, что раз мы в локальной сети по VPN - то этого не требуется

  6. #4046

    По умолчанию

    Требуется - не зависимо от типа сети.
    Какой ОРС сервер подключаете удаленно?
    Спасибо.

  7. #4047

    По умолчанию

    Оххх, вот оно что, жаль. Вообще оба хотел и Modbus и MultiProtocol(Profinet).

  8. #4048

    По умолчанию

    В Multi-Protocol уже доступен OPC UA.
    В Modbus Universal он будет доступен в ближайшую неделю.
    При работе по UA настраивать DCOM не нужно
    Спасибо.

  9. #4049

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    В Multi-Protocol уже доступен OPC UA.
    При работе по UA настраивать DCOM не нужно
    Да, я это знаю, просто думал обойтись без этого, но получается, что не получится.

    В связи с этим вопрос. Есть Ключевой MultiProtocol для Profinet на 2500 тэгов, в конфигурации которого порядка 500 тэгов. Я могу добавить протокол OPC UA или нужно его докупать? Или я могу его добавить в количестве свободных тэгов (сейчас около 2К). Не совсем понятен принцип лицензирования в данном случае.

    На текущий момент, я удаленно на объекте в скаде включил в настройке UA Server (Компьютер-Режим исполнения-Связь-OPC UA Сервер = "Истина"), но с рабочего ПК не могу его увидеть ни с OPC UA Client Мультипротокола, ни
    со скады (Компьютер-ПКМ-Вставить OPC UA Server). В Брандмауэре порт поставил в разрешения, но толку не дало.

    Так что пока куча вопросов по этой теме/


    P.S. Кажется, я разобрался, всё намного проще. Я включаю в МультиПротоколе в Server OPCUA Server Подключение:true/порт/парольный доступ(при необходимости). На этом настройка на серверной части заканчивается (при этом лицензионные тэги не расходуются дополнительно (не удваиваются, как я думал)). При необходимости можно добавить DA Client и считать им данные с ModbusUniversal(пока там не реализован UA) и также включить OPCUA Server. Единственно вопрос - порты нужно разные ставить в данном случае? Ах да и DA Client только на 32 тэга можно использовать или в рамках свободных в лицензии тэгов?

    А на удаленном ПК просто в Скада-Компьютер-Добавить OPCUA Server ищу и добавляю т эги в рамках не более лицензии скады.

    Всё правильно?
    Последний раз редактировалось energvk; 04.05.2017 в 20:25.

  10. #4050

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от energvk Посмотреть сообщение
    Единственно вопрос - порты нужно разные ставить в данном случае?
    Какие порты? Пока что у вас будет один порт 55000 - от Multi-Protocol
    Когда обновите Modbus и там будет UA у него зададите другой порт.

    Цитата Сообщение от energvk Посмотреть сообщение
    Ах да и DA Client только на 32 тэга можно использовать или в рамках свободных в лицензии тэгов?[/B]
    Можете

    Цитата Сообщение от energvk Посмотреть сообщение
    А на удаленном ПК просто в Скада-Компьютер-Добавить OPCUA Server ищу и добавляю т эги в рамках не более лицензии скады.

    Всё правильно?
    Да
    Спасибо.

Страница 405 из 765 ПерваяПервая ... 305355395403404405406407415455505 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •