Страница 399 из 765 ПерваяПервая ... 299349389397398399400401409449499 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,981 по 3,990 из 7646

Тема: Вопросы начинающего

  1. #3981

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Oak Посмотреть сообщение
    Как запретить использовать кнопку в тулбаре "перейти к документу родительского объекта". Какие права за это отвечают?
    Для данной кнопки прав доступа нет.
    Вы можете блокировать доступ к определенным окнам (через права доступа).
    Спасибо.

  2. #3982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Oak Посмотреть сообщение
    Возможно ли посмотреть журнал действий оператора на сетевом АРМ с сервера проекта?
    На данный момент нельзя.
    В версии 3.8 появилась возможность выводить сообщения о действиях в обычный журнал. Вы можете использовать его.
    Спасибо.

  3. #3983

    По умолчанию

    Здравствуйте
    Есть ли возможность "форсировать" отправку значения команды в контроллер с помощью:
    1) скрипта C#?
    2) выхода функционального блока?

    Необходимость возникла в связи со следующими проблемами:
    1) скрипт используется для копирования настроек одного блока на несколько других. Если в момент выполнения скрипта с одним из блоков нет связи, то после восстановления связи повторное выполнение скрипта не приводит к передаче настроек в контроллер блока;
    2) при вводе настроек времени используется ФБ "Разбор времени". Выходы ФБ связаны с OPC-переменными. Если установить какое-то время в MasterSCADA (например 12:00), а затем другое время с панели оператора, то при повторном вводе 12:00 в MasterSCADA время в контроллер не передаётся
    Последний раз редактировалось osc; 04.04.2017 в 13:26.

  4. #3984

    По умолчанию

    Вот так можно
    var item=HostFB.OutputGroup.GetPin("Параметр1").TreePi nHlp;
    item.AddAssignValueTask(ВашеЗначение,null);
    Спасибо.

  5. #3985

    По умолчанию

    версия 3,8 значение при размещении на мнемосхеме как значение не меняет цвет при выходе в аварийные границы. Границы заданы шкалой. Цвета в свойствах установлены, галочки установлены. Кстати, при попытке изменения цвета границ в свойствах значения на мнемосхеме, цветовая шкала не открывается (нажимаю на квадратик цвета), цвет не меняется (в индикаторе тоже цвет нельзя изменить).
    Что не так делаем?

  6. #3986

    По умолчанию

    Приложите ваш проект и несколько скриншотов демонстрирующих проблему.
    Спасибо.

  7. #3987

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Вот так можно
    var item=HostFB.OutputGroup.GetPin("Параметр1").TreePi nHlp;
    item.AddAssignValueTask(ВашеЗначение,null);
    Оказалось, что последствия установки значения команды при отсутствии связи с контроллером отличаются в зависимости от используемого OPC-сервера.
    Сейчас мы используем Lectus и ожидаем пока прибудет USB-ключ MasterOPC

    Lectus ведёт себя так:
    связь пропала -> присвоили скриптом значение команде -> связь восстановилась -> значение в контроллере не изменилось -> присвоили скриптом то же значение команде -> значение в контроллере не изменилось.

    MasterOPC:
    связь пропала -> присвоили скриптом значение команде -> связь восстановилась -> значение в контроллере изменилось на ранее введённое.

    Желаемое поведение:
    связь пропала -> присвоили скриптом значение команде -> связь восстановилась -> значение в контроллере не изменилось - > присвоили скриптом то же значение команде -> значение в контроллере изменилось.

    Так как Lectus мы меняем на MasterOPC, то вопрос изменяется - как сделать так, чтобы при использовании MasterOPC значения в контроллер после восстановления связи отправлялись только после явных действий оператора?
    Во вложении тестовый проект.
    Вложения Вложения

  8. #3988

    По умолчанию

    Не удалось посмотреть ваш проект - некорректно заархивировался. Заархивируйте другим архиватором (7z например)
    Спасибо.

  9. #3989

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Не удалось посмотреть ваш проект - некорректно заархивировался. Заархивируйте другим архиватором (7z например)
    Не получается загрузить файл на форум.
    Вот ссылка на dropbox: https://www.dropbox.com/s/9vibsgubcn...ttings.7z?dl=0

  10. #3990

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от osc Посмотреть сообщение
    MasterOPC:
    связь пропала -> присвоили скриптом значение команде -> связь восстановилась -> значение в контроллере изменилось на ранее введённое.
    У нас данное поведение не проявляется - в сервере висит значение которое скада прислала в последние раз, оно же и будет записано когда связь будет восстановлена.
    Спасибо.

Страница 399 из 765 ПерваяПервая ... 299349389397398399400401409449499 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •