Страница 383 из 764 ПерваяПервая ... 283333373381382383384385393433483 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,821 по 3,830 из 7638

Тема: Вопросы начинающего

  1. #3821

    По умолчанию

    По вопросам получения скидок вам нужно обратится в отдел продаж - scada@insat.ru
    По отправке SMS у нас есть два способа:
    1. Канал SMS - Система - Сообщения - Каналы - SMS
    2. ФБ "Отправка SMS" - раздел Служебные палитры ФБ.
    Работа с ними описана в справке.
    Спасибо.

  2. #3822

    По умолчанию

    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так. Есть ТРМ202, OPC-сервер OWEN beta (новый). Привязываю команду из дерева объектов к тегу OPC-сервера, связанному с уставкой регулятора ТРМ (SP1, адрес Modbus=0x0005). В качестве обратной связи для команды использую другой тег OPC-сервера (SP1, адрес Modbus=0x1011). Запускаю мнемосхему, на которой выведена команда в виде поля для ввода значения. Команда принимает значение, полученное по обратной связи от OPC-сервера, все хорошо. Но когда я изменяю значение команды, на мнемосхеме через некоторое время команда принимает старое значение обратной связи, а потом снова становится тем, что я вводил. На вкладке "Опрос" устанавливал и убирал флаг "Не передавать данные обратной связи" - результат тот же.
    И как можно отследить момент между вводом команды и принятием ее в ТРМ, чтобы оператору было понятно, что его уставка принимается оборудованием.
    P.S. В системе 36 ТРМок по 9 на один порт, опрос не самый шустрый.
    Спасибо!

  3. #3823

    По умолчанию

    Если в редакторе отчетов добавить второй источник данных (опять архив мастер-скада) и попытаться перетащить данные из первого источника во второй - в словаре полностью пропадает содержимое и не появляется до перезапуска мастера отчетов.

  4. #3824

    По умолчанию

    Испытываю проблему с построением графика внутри отчета. Добавляю источник данных (значение, в котором архивно записаны значения, их видно во вкладке данные), привязываю время начала и конца выборки, ставлю в свойствах словаря периодический опрос, запускаю мастер диаграмм. Тип диаграммы - линия, в качестве аргумента указываю параметр "время" из источника данных, в качестве значения нашу переменную из источника данных. В итоге у меня строится ровно одна точка, которая по времени лежит в конце выбранного временного интервала, а по значению равна максимуму из всех архивных значений переменной. Что я делаю неправильно? Видео еще раз пересмотрю ваши по отчетам, но вроде все так же делаю.

  5. #3825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от aplot33 Посмотреть сообщение
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так. Есть ТРМ202, OPC-сервер OWEN beta (новый). Привязываю команду из дерева объектов к тегу OPC-сервера, связанному с уставкой регулятора ТРМ (SP1, адрес Modbus=0x0005). В качестве обратной связи для команды использую другой тег OPC-сервера (SP1, адрес Modbus=0x1011). Запускаю мнемосхему, на которой выведена команда в виде поля для ввода значения. Команда принимает значение, полученное по обратной связи от OPC-сервера, все хорошо. Но когда я изменяю значение команды, на мнемосхеме через некоторое время команда принимает старое значение обратной связи, а потом снова становится тем, что я вводил. На вкладке "Опрос" устанавливал и убирал флаг "Не передавать данные обратной связи" - результат тот же.
    И как можно отследить момент между вводом команды и принятием ее в ТРМ, чтобы оператору было понятно, что его уставка принимается оборудованием.
    P.S. В системе 36 ТРМок по 9 на один порт, опрос не самый шустрый.
    Спасибо!
    При работе с Modbus Universal данная проблема не проявляется. Попробуйте на нем.
    Спасибо.

  6. #3826

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Кулаков Андрей Посмотреть сообщение
    Если в редакторе отчетов добавить второй источник данных (опять архив мастер-скада) и попытаться перетащить данные из первого источника во второй - в словаре полностью пропадает содержимое и не появляется до перезапуска мастера отчетов.
    Не надо перетаскивать переменные из одного источника данных в другой - перетаскивайте переменные из дерева объектов.
    Спасибо.

  7. #3827

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Кулаков Андрей Посмотреть сообщение
    Испытываю проблему с построением графика внутри отчета. Добавляю источник данных (значение, в котором архивно записаны значения, их видно во вкладке данные), привязываю время начала и конца выборки, ставлю в свойствах словаря периодический опрос, запускаю мастер диаграмм. Тип диаграммы - линия, в качестве аргумента указываю параметр "время" из источника данных, в качестве значения нашу переменную из источника данных. В итоге у меня строится ровно одна точка, которая по времени лежит в конце выбранного временного интервала, а по значению равна максимуму из всех архивных значений переменной. Что я делаю неправильно? Видео еще раз пересмотрю ваши по отчетам, но вроде все так же делаю.
    Какой способ формирования у источника данных?
    Сначала лучше вытащить на страницу сам источник как бэнд данных и убедится что в нем действительно есть данные, и они выводятся. Потом уже можно переходить к графикам.
    Спасибо.

  8. #3828

    По умолчанию

    Добрый день. Не могу найти в MasterScada таймера наподобие TON, TOF, TP из Codesys. Существуют ли такие вообще? Есть задача организовать мигание ВБФ "Задвижка мнемоническая" в течение нескольких секунд по сигналам открытие и закрытие.

  9. #3829

    По умолчанию

    Все подобные ФБ находятся в разделе "Работа со временем".
    Если вам нужно организовать мигание, то используйте ФБ "Пульсатор" из раздела "Генераторы значений".
    Спасибо.

  10. #3830

    По умолчанию

    Спасибо. Проблема еще в следующем. Вытащил на мнемосхему сообщение как зону выбора с фиксацией. Как сделать так чтобы при нажатии и отжатии на эту зону ФБ "Пульсатор" работал 2-3 секунды.

Страница 383 из 764 ПерваяПервая ... 283333373381382383384385393433483 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •