Страница 363 из 764 ПерваяПервая ... 263313353361362363364365373413463 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,621 по 3,630 из 7638

Тема: Вопросы начинающего

  1. #3621

    По умолчанию

    Скада не сможет опросить ОРС сервер и выдаст предупреждение. Признак качества изменится
    Спасибо.

  2. #3622

    По умолчанию

    Команды на условия полного опроса и переподключения достаточно подать импульсно? Или нужно удерживать вкл до появления связи? Я вчера пробовал сделать полный опрос, вроде как получилось но ждал несколько минут
    Последний раз редактировалось Pimpl; 22.12.2016 в 09:01.

  3. #3623

    По умолчанию

    Импульсно.
    Но полный опрос можно оставить как есть - он просто с неким периодом будет опрашивать.
    По умолчанию период 120 секунд, 3 цикла опроса. Можете уменьшить.
    Спасибо.

  4. #3624

    По умолчанию

    Переподключение вроде срабатывает. Но вот полный опрос не проводится, потому что не меняется качество тега. Я сделал периодический и делал по условию. Очень долго приходится ждать. Написал скрипт который постоянно принимает пилу с ОРС сервера по сети. При замирании пилы скрипт воспринимает это как потерю связи и на выходе даёт сигнал на полный опрос. Но ничего не происходит.

  5. #3625

    По умолчанию

    А зачем на полный тогда?
    Раз сделали собственную диагностику связи, то и кидайте сигнал на переподключение. Зачем полный опрос то выполнять тогда?
    Спасибо.

  6. #3626

    По умолчанию

    У меня просто некоторые ФБ во время режима исполнения равняются именно на качество тега. Полный опрос мне нужен исключительно для того чтобы определить качество сигналов.

  7. #3627

    По умолчанию

    Тогда просто включите полный опрос, с периодом секунд 10, и двумя повторами и все. Без использования поля "Опрос по условию".
    Спасибо.

  8. #3628

    По умолчанию

    Как можно определить есть связь со станцией или нет?
    Есть удаленный контроллер, которого по modbus TCP опрашивает opc. На одном компе с opc MasterScada.
    Сейчас реализовано так: периодически опрашиваю изменения 1 тега, передаю его в ФБ "Метка времени", если изменений не было больше определенного времени, крашу значок станции в определенный цвет.
    Но на одной станции значение не меняется (или очень редко меняется), поэтому данный метод не подходит.
    Пробовал считывать штамп времени для тега, он тоже не меняется.
    Для группы тегов чекбокс постоянного опроса неактивный. Пробовал делать по условию полный опрос, передавал туда константу с истиной, штамп времени тоже не менялся.
    Больше идей нет.
    Последний раз редактировалось zetx16; 22.12.2016 в 14:18.

  9. #3629

    По умолчанию

    Вообще если вы опрашиваете устройство через ОРС сервер, то в случае если связи нет выставляется признак качества BAD.
    Поэтому не совсем понятно зачем отслеживать метку времени
    Спасибо.

  10. #3630

    По умолчанию

    Подскажите, реально ли поставить ваш Multi-ProtocolOPC Server на Windows XP? Очень надо)

Страница 363 из 764 ПерваяПервая ... 263313353361362363364365373413463 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •