Скада не сможет опросить ОРС сервер и выдаст предупреждение. Признак качества изменится
Скада не сможет опросить ОРС сервер и выдаст предупреждение. Признак качества изменится
Спасибо.
Команды на условия полного опроса и переподключения достаточно подать импульсно? Или нужно удерживать вкл до появления связи? Я вчера пробовал сделать полный опрос, вроде как получилось но ждал несколько минут
Последний раз редактировалось Pimpl; 22.12.2016 в 09:01.
Импульсно.
Но полный опрос можно оставить как есть - он просто с неким периодом будет опрашивать.
По умолчанию период 120 секунд, 3 цикла опроса. Можете уменьшить.
Спасибо.
Переподключение вроде срабатывает. Но вот полный опрос не проводится, потому что не меняется качество тега. Я сделал периодический и делал по условию. Очень долго приходится ждать. Написал скрипт который постоянно принимает пилу с ОРС сервера по сети. При замирании пилы скрипт воспринимает это как потерю связи и на выходе даёт сигнал на полный опрос. Но ничего не происходит.
А зачем на полный тогда?
Раз сделали собственную диагностику связи, то и кидайте сигнал на переподключение. Зачем полный опрос то выполнять тогда?
Спасибо.
У меня просто некоторые ФБ во время режима исполнения равняются именно на качество тега. Полный опрос мне нужен исключительно для того чтобы определить качество сигналов.
Тогда просто включите полный опрос, с периодом секунд 10, и двумя повторами и все. Без использования поля "Опрос по условию".
Спасибо.
Как можно определить есть связь со станцией или нет?
Есть удаленный контроллер, которого по modbus TCP опрашивает opc. На одном компе с opc MasterScada.
Сейчас реализовано так: периодически опрашиваю изменения 1 тега, передаю его в ФБ "Метка времени", если изменений не было больше определенного времени, крашу значок станции в определенный цвет.
Но на одной станции значение не меняется (или очень редко меняется), поэтому данный метод не подходит.
Пробовал считывать штамп времени для тега, он тоже не меняется.
Для группы тегов чекбокс постоянного опроса неактивный. Пробовал делать по условию полный опрос, передавал туда константу с истиной, штамп времени тоже не менялся.
Больше идей нет.
Последний раз редактировалось zetx16; 22.12.2016 в 14:18.
Вообще если вы опрашиваете устройство через ОРС сервер, то в случае если связи нет выставляется признак качества BAD.
Поэтому не совсем понятно зачем отслеживать метку времени
Спасибо.
Подскажите, реально ли поставить ваш Multi-ProtocolOPC Server на Windows XP? Очень надо)