Страница 361 из 765 ПерваяПервая ... 261311351359360361362363371411461 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,601 по 3,610 из 7646

Тема: Вопросы начинающего

  1. #3601

    По умолчанию

    А что от скады требуется? Задание оборотов? Включение?
    Сделайте отдельными командами или используйте ВФБ "2-позиционный механизм с выбором изображения" (закладка палитры "Исполнительные механизмы")
    Спасибо.

  2. #3602

    По умолчанию

    Требуется управление вкл_выкл и индикация состояния вкл_выкл, задание частоты было бы тоже неплохо. Завтра испытаю ваш совет.

  3. #3603

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Сделайте отдельными командами или используйте ВФБ "2-позиционный механизм с выбором изображения" (закладка палитры "Исполнительные механизмы")
    Возможно ли изменение надписей в диалоге с "Открыть", "Закрыть" на "Вкл", "Выкл" или "Пуск", "Стоп"?

  4. #3604

    По умолчанию

    Нет. Данные кнопки не переименовываются.
    Спасибо.

  5. #3605

    По умолчанию

    Где можно посмотреть перечень изменений и доработок для новой стабильной версии скады?

  6. #3606

    По умолчанию

    В новости есть ссылка на документ WhatsNew:
    http://insat.ru/upload/iblock/cf3/WhatsNew.rtf
    Сегодня или завтра еще выложим в блог статью с обзором главных функций
    Спасибо.

  7. #3607

    По умолчанию

    По какому условию можно переподключиться? И как вообще можно сделать Реинициализацию OPC средствами скады?

  8. #3608

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Тогда нужно разбираться с ним.
    Если не удастся. То можем предложить альтернативный вариант - выполнять переподключение к ОРС серверу (в MasterSCADA, на вкладке "Опрос" поле "Переподключиться по условию"). Подаете сигнал на переподключение - сервер должен будет закрыться и запустится снова.

    По какому условию можно переподключиться? И как вообще можно сделать Реинициализацию OPC средствами скады?

  9. #3609

    По умолчанию

    Например отследить признак качества в событии функции OPCQuality
    Спасибо.

  10. #3610

    По умолчанию

    Это как? Напишите пожалуйста поподробнее. Я ещё не очень хорошо ориентируюсь в скаде

Страница 361 из 765 ПерваяПервая ... 261311351359360361362363371411461 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •