Страница 357 из 764 ПерваяПервая ... 257307347355356357358359367407457 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,561 по 3,570 из 7638

Тема: Вопросы начинающего

  1. #3561

    По умолчанию

    Установить у источников значение до опроса - Выкл.
    Спасибо.

  2. #3562

    По умолчанию

    На тренде значение через закладку показывается 0,79 в этот же момент времени в том же тренде в значениях стоит 0,81. Интерполяция отключена.
    значение меняется медленно. Если смотреть по значениям - за 7 минут меняется с 0,82 до 0,79. 0,79 только в самом конце около 30 сек.
    Почему такое происходит? Как увидеть на тренде правильное значение?

  3. #3563

    По умолчанию

    Приложите скриншот описывающий проблему - так ничего не понятно
    Спасибо.

  4. #3564

    По умолчанию

    в приложении скрин. Смотрим на плотность
    трэнд значения.png
    Посмотрел архив данных плотности. В этот период нет изменений и предыдущее значение 0,81. Следующее значение 0,79. Похоже, в значения ставятся предыдущее/последнее значение, а на графике уже следующее, либо интерполяция.
    На графике есть интерполяция? Как выключить?
    Последний раз редактировалось Oak; 23.11.2016 в 10:53.

  5. #3565

    По умолчанию

    Приложите проект с данными (заархивируйте папку проекта) и укажите путь к данному тренду.
    Спасибо.

  6. #3566

    По умолчанию

    Проект большой очень.
    Такое впечатление, что на графике работает интерполяция, если включить интерполяцию на значениях, то величины совпадают. Как выключить интерполяцию на графике?
    Архивирование идет с моделированием ступеньки.

  7. #3567

    По умолчанию

    Единственный вариант интерполяции - это настройка "Сегменты" (см. приложение).
    Вряд ли она у вас там включена. Да и не похоже на интерполяцию.
    Если навести горизонатльный курсор что выдается?
    Изображения Изображения
    Спасибо.

  8. #3568
    Пользователь
    Регистрация
    25.11.2014
    Адрес
    Дзержинск
    Сообщений
    36

    По умолчанию

    Здравствуйте! Есть переменная с названием "Режим работы" перечислимого типа, в нем возможны 11 значений (0-отключен, 1-включен, 2-тест и так далее) , которые я сам вбил. Как мне настроить событие, чтобы при изменении значения переменной (например, при переходе от состояния включен (1) в состояние тест (2)) появлялось соответствующее сообщение?

  9. #3569

    По умолчанию

    С помощью модуля события определяете изменение переменной:
    http://www.owen.ru/forum/showthread....ll=1#post93192
    На вкладке сообщение пишете нужный вам текст. Если нужно чтобы текст содержал и значение переменной - перетаскиваете в таблицу под полем ввода сообщения.
    Спасибо.

  10. #3570
    Пользователь
    Регистрация
    25.11.2014
    Адрес
    Дзержинск
    Сообщений
    36

    По умолчанию

    SCADAMaster, спасибо! Всё заработало.

Страница 357 из 764 ПерваяПервая ... 257307347355356357358359367407457 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •