Страница 341 из 765 ПерваяПервая ... 241291331339340341342343351391441 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,401 по 3,410 из 7646

Тема: Вопросы начинающего

  1. #3401

    По умолчанию

    конечная цель дату и время в одну Dword

  2. #3402

    По умолчанию

    Это можно сделать скриптом ST. Можно использовать код от petera, например.
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post161139

  3. #3403

    По умолчанию

    Разберите время на составляющие с помощью "Разбор времени", а затем в расчете выполните вычисление.
    Спасибо.

  4. #3404

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от energvk Посмотреть сообщение
    Это можно сделать скриптом ST. Можно использовать код от petera, например.
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post161139
    Нельзя, petera использует преобразования, которые Masterscadой не поддерживаются.

  5. #3405

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Разберите время на составляющие с помощью "Разбор времени", а затем в расчете выполните вычисление.
    Не понимаю какие вычисления? года, месяца, дни в секунды переводить?

  6. #3406

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vitorgan Посмотреть сообщение
    Не понимаю какие вычисления? года, месяца, дни в секунды переводить?
    Ну да. А вам что требуется?
    Куда потом это время будете использовать?
    Спасибо.

  7. #3407

    По умолчанию

    Вам что в итоге нужно найти? Количество секунд с какого то момента времени (с 1970 года)?
    Куда вы планируете это значение использовать?
    Спасибо.

  8. #3408

    По умолчанию

    Я хотел использовать так:

    Есть уставкок 150 штук, из мастерскады в ПЛК идут через файл csv, чтобы обезопасить себя от умершего аккума в ПЛК и слета всех ретайн уставок, решил вместе с уставками передавать в ПЛК число в Dword в котором спрятана дата и время в секундах. При инициализации Скада сверяет свою дату уставок с датой уставок в ПЛК

    Убиваю сразу 2 зайцев, сверяю Dword (дату-время) скинутое на ПЛК при изменении уставок, с Dwordом которое было одновременно сохранено в файл(например). И глазами вижу всегда уставки какой даты хранятся в ПЛК.

  9. #3409

    По умолчанию

    Вообщем вам нужно или время скады перевести в Word или наоборот?
    В обоих случаях делается в расчете.
    Насколько я помню в ОВЕН время идет в секундах от 1970 года.
    Тогда время DWord во время скады будет вычисляться:
    Int2Date( 1,1,1970 )+ КоличествоСекунд
    Если нужно наоборот, то вычитаете из текущего времени 1970 год:
    DateTime( ) - Int2Date( 1,1,1970 )
    Спасибо.

  10. #3410

    По умолчанию

    Нет, мне просто нужно текущее время в DWord, в плк будет храниться данная переменная вместе с уставками, никакой работы со временем в ПЛК не используется.
    сделал по аналогии с вашей формулой текущее время, на расчет все равно вида DT, ни огромное число в секундах, а отображается как дата.

Страница 341 из 765 ПерваяПервая ... 241291331339340341342343351391441 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •