Страница 34 из 765 ПерваяПервая ... 2432333435364484134534 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 7646

Тема: Вопросы начинающего

  1. #331

    По умолчанию

    Не подскажите как можно сделать, чтобы состояние окна сообщений отслеживалось с помощью "Управление документом"?Может пример есть?

  2. #332

    По умолчанию

    Окно сообщений при помощи данного ФБ отследить нельзя.
    Для контроля за состоянием окна сообщений, есть другой ФБ - "Состояние окна сообщений" (закладка "Служебные").
    Спасибо.

  3. #333

    По умолчанию

    что такое точка скады?

  4. #334

    По умолчанию

    Лицензионная точка скады - это переменная ОРС сервера добавленная в дерево системы, задействованный выход хранимой процедуры, связь с другим компьютером в сетевом проекте.
    В автономное проекте играет роль только переменные OPC сервера.
    Подробнее можно посмотреть здесь:
    http://www.insat.ru/products/faq_sca...asterscada#MS3
    и здесь
    http://www.insat.ru/products/faq_sca...Configuration/
    Спасибо.

  5. #335

    По умолчанию

    Добрый день. Не могу решить проблемку с опросом МДВВ . При снятии питания на блоке и последующем его включении не восстанавливаются состояния выходов пока не вкл\выкл например насос в окне объекта. Сижу эксперементирую с опросами в мастерской ничего не получается. Опрашиваю по родному ОРС ОВЕН.

  6. #336

    По умолчанию

    Пока что единственным вариантом это выполнить действие (у модуля "Событие" или команды типа "Дискретный") - "Присвоить". Присваиваете нужной ОРС переменной значение какого то тега.
    В качестве события можно например использования появление связи.

    В будущем мы сделаем механизм который бы позволил осуществлять запись в таких ситуациях.
    Спасибо.

  7. #337

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Пока что единственным вариантом это выполнить действие (у модуля "Событие" или команды типа "Дискретный") - "Присвоить". Присваиваете нужной ОРС переменной значение какого то тега.
    В качестве события можно например использования появление связи.

    В будущем мы сделаем механизм который бы позволил осуществлять запись в таких ситуациях.
    Ну я так примерно и сделал. Спасибо.

  8. #338

    По умолчанию

    Возможно ли организовать в МастерСкаде собитие у элемента "При двойном нажатии мыши".Например делаем двойной щелчок мыши на значении и выполняется определенное действие.Или надо писать это самому?

  9. #339

    По умолчанию

    Штатных контролов для этого нет.
    Вам нужно или написать свой контрол, или оформить действие по другому.
    Спасибо.

  10. #340

    По умолчанию

    Добрый день. Возник следующиий вопрос. В проекте на мнемосхемах обьектов расположены тренды. Можно ли каким-то образом создать свои пользовательские настройки и тиражировать их на все тренды. Настраивать каждый тренд весьма трудоемкий процесс(всего около 10 трендов). Пробовал использовать кнопку "сохранить как умолчания" но она работает в рамках одного объекта.

Страница 34 из 765 ПерваяПервая ... 2432333435364484134534 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •