Страница 332 из 765 ПерваяПервая ... 232282322330331332333334342382432 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,311 по 3,320 из 7646

Тема: Вопросы начинающего

  1. #3311

    По умолчанию

    Как у вас сделаны кнопки? Через выходы динамизации?
    Нужно просто вытащить команду типа дискретный на мнемосхему - она станет кнопкой. Эту кнопку удерживать не нужно.
    С циклами лучше не играться - попробуйте сначала вернуть стандартный 1000 мс. Если будет недостаточно для работы (как правило достаточно), то нужно снижать его на всех уровнях - в ОРС сервер, в настройках опроса ОРС в скаде, в циклах опроса объектов (везде ставить одно значение)
    Спасибо.

  2. #3312
    Пользователь
    Регистрация
    05.11.2011
    Адрес
    Томск
    Сообщений
    192

    По умолчанию

    Кнопки сделаны Командой. Вытаскиваю лкм на мнемосхему - она становится кнопкой. Далее команду привязываю к ОРС переменной. Включаю рантайм, жму на кнопку. Она включается, но импульс в ОРС не проходит (наблюдаю лог орс сервера) . Причем, нажав на кнопку и убрав мышку кнопка остается в нажатом положении еще секунды 2-3. Сама. Где то на косячил)
    Попробую веруть все настройки опроса к стандартным. Еще отпишусь)

  3. #3313

    По умолчанию

    Удержание кнопки на 2-3 секунды - это нормальное поведение.
    А вот если установлены разные периоды опроса, например у объекта где лежит кнопка 50 мс, а у ОРС сервера 1000, то тогда значение может и не передаться.
    Спасибо.

  4. #3314
    Пользователь
    Регистрация
    05.11.2011
    Адрес
    Томск
    Сообщений
    192

    По умолчанию

    Вернул настройки по умолчанию. А по умолчанию к объектов это опрос по изменению. И передача данных ОРС серверу тоже по изменению стоит по умолчанию. Мне лучше переключить на периодический опрос? Потому что реакция на нажатие кнопки есть, но задержка порядке 3-4 секунд. Позже скину архив с настройками.
    Спасибо за подсказки.

  5. #3315

    По умолчанию

    Как вы проверяете время реакции?
    Приложите ваш проект, выполните Проект - Экспортировать, сформированную папку заархивируйте и вышлите нам.
    Спасибо.

  6. #3316
    Пользователь
    Регистрация
    05.11.2011
    Адрес
    Томск
    Сообщений
    192

    По умолчанию

    Ну как, нажимаю кнопку на мнемосхеме. Кнопка прижалася, жду, жду, включилась реле в шкафу), жду, жду, появился зеленый индикатор на мнемосхеме - реле прижато. Как то так)
    Архив отправил личным сообщением.

  7. #3317

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vitorgan Посмотреть сообщение
    SCADAMaster , в версии 3.7.1.54827 (в других не проверял) не работает WORD_TO_INT (если данное преобразование происходит в функциональном блоке)

    В приложенном проекте 2 программы, одна работает без ФБ, вторая идентичная, только вызов ФБ происходит из библиотеки. Как только ворду присваиваю больше >32767, выход программы отваливается, показывая ошибку.
    Ошибка исправлена в текущей Beta версии.
    Спасибо.

  8. #3318

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Amko Посмотреть сообщение
    Ну как, нажимаю кнопку на мнемосхеме. Кнопка прижалася, жду, жду, включилась реле в шкафу), жду, жду, появился зеленый индикатор на мнемосхеме - реле прижато. Как то так)
    Архив отправил личным сообщением.
    С циклом в 1000 мс, примерно так и получится - послать запрос, ОРС послал запрос, дождался ответ, скада получила передала дальше.
    Можно попробовать снижать время опроса - снизьте его в параметрах опроса в ОРС сервере, в параметрах опроса ОРС в скаде и период опроса объектов. Везде поставьте одинаковое значение. Можно начать с 500 мс.
    Спасибо.

  9. #3319

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Ошибка исправлена в текущей Beta версии.
    Спасибо большое, для ключевой версии обращаюсь на почту insat?

  10. #3320

    По умолчанию

    Пока что в стабильуню версию исправление не внесено. Слишком много было правок и переносить одно изменнеие затруднительно.
    Мы планируем через неделю-две выпустить 3.8, в нее это изменение попадет.

    Если нужно срочно - можем собрать Beta версию на ключ.
    Спасибо.

Страница 332 из 765 ПерваяПервая ... 232282322330331332333334342382432 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •