Здравствуйте
Вопрос по компоненту Задатчик, как сделать так чтобы при запуске шкала отображала значение параметра ?
Вы имеете ввиду считанную из контроллера?
Используйте обратную связь - у команды на вкладке "Опрос выхода" есть такое поле. Перетащите в него ОРС переменную или выхд ФБ "Повторитель" (что лучше). Тогда в контроле будет отображаться то что приходит по обратной связи, а вводимые оператором значения идти на выход команды
Спасибо.
Извиняюсь за дурацкий вопрос,
у меня ТРМ ОВЕН 10 одноконтурный (одна цепь нагревательного элемента). у нас, в основном нагревательным шкафом на базе ОВЕН 10, эксплуатируют женщины предпенсионного возраста. им в течении смены необходимо менять уставку: то 135 Гр, то 200 Гр. Приходится мне подходить и в настройках менять уставку (задание). вопрос: нет ли способы упрощённо менять эту уставку - схемным методом переключателя например. переключатель "1", "2" каждый выбор соответствует заранее выбранной температуре. может существуют другие марки ОВЕН, где можно осуществить такую хотелку, кроме ТРМ148, где параллельно управляются 8 каналов (дорого и громоздко). спасибо.
Данный вопрос вам нужно задать в разделе Эксплуатация.
Спасибо.
Убрать данный эффект нельзя - это передача значения обратной связи, вначале он не изменно, что и приводит к такому скачку.
Спасибо.
Добрый день, просьба подсказать. Возможно ли на мнемосхеме реализовать следующую функцию - при щелчке курсором мыши по какому-либо графическому элементу вызывать окно объекта?
Например, у меня созданы символы бункеров, на мнемосхеме бункеров много - я хочу чтобы при щелчке по каждому из них выходило окно управления выбранным бункером.
Заранее спасибо.