внизу, общий маленький журнал содержит сообщения, а на экране события не содержит
внизу, общий маленький журнал содержит сообщения, а на экране события не содержит
Объект\АРМ\ЭГЭС-12\ЭГЭС-12 №1\События
По умолчанию журнал берет сообщения из текущего объекта и всех его подообъектов. Поэтому журнал по указанному вами пути будет брать сообщения от событий возникаемых в этом объекте, а их у вас там нет.
Вам нужно сделать журнал уровнем повыше.
Спасибо.
Здравствуйте!
Я начинаю только программировать системы автоматизации.
Есть ПЛК и ТРМ212, общаются по RS-485. Необходимо передавать сигналы управления для трм212.
Я делаю следующее в "Конфигурации плк" создаю "ModBus master" в нем "Universal ModBus device" далее "Register output module" и не работает!
Программа проста как двери. "Register output module" имеет имя переменных что я использую в теле программы.
Я предполагаю что проблема в настройках "Register output module" я их оставлял стандартные.
Прошу совета, за ранее Благодарю всех кто поможет!
Вы ошиблшись разделом форума - вам нужно задать данный вопрос в разделе "ПЛК"
Спасибо.
то есть создать его в другом объекте? в более общем объекте?
По умолчанию журнал берет сообщения из текущего объекта и всех дочерних объектов. То есть вам нужно делать журнал на уровне того объекта, чьи сообщения вас интересуют.
Спасибо.
Спасибо, всё заработало
при загрузке проекта появляется сообщение файл дркумента ХХХ объекта ННН не найден.
документ будет удален. Продолжить загрузку?
после продолжения документ не удаляется. Удалил этот трэнд руками, сообщение все равно возникает.
Как можно вылечить?
Спасибо.