Да менял и в SCADA и в OPC - без результатов...
При включении светильника, в OPC сервере я вижу как изменяется значение и задержка не великая а вот индикатор в Scada меняет вид с задержкой. Думаю проблема в настройках опроса SCADA
Да менял и в SCADA и в OPC - без результатов...
При включении светильника, в OPC сервере я вижу как изменяется значение и задержка не великая а вот индикатор в Scada меняет вид с задержкой. Думаю проблема в настройках опроса SCADA
Разобрался в чем причина. Вопрос закрыт.
Но теперь появился другой.
Ситуация в следующем: Индикатор работы не загорается например - 20 сек. Как сделать так, чтобы произошло оповещение оператора путем мигания индикатора.
Я опять же предполагаю что в событии(в разделе формулы) необходимо логически задать процесс возникновения оповещения с помощью формул. Но выполнить это не могу так как не удается найти описание синтаксиса.
Ребят подскажите пожалуйста решение данной проблемы.
Если вы хотите сделать мигание индикатора, то нужно использовать вход динамизации "Мигание". Свяжите его с нужной переменной и все.
Подробнее про динамизацию в наших видеопримерах:
http://www.masterscada.ru/?additional_section_id=233
и этой документации:
http://www.insat.ru/services/support...0animation.pdf
Описание синтаксиса событий и расчетов есть в справке.
Последний раз редактировалось SCADAMaster; 27.05.2016 в 17:41.
Спасибо.
Сделана возможность задавать динамическое описание, но в тренде пока это использовать нельзя - берется только статичное имя.
Мы сделаем доработки и в тренде.
Спасибо.
Доброго времени суток, необходимо выполнить проект(курсовой) в среде MasterSCADA АРМ диспетчера подстанции 10/0,4 кВ производственного предприятия. В проекте должно быть отражено на мнемосхеме состояние высоковольтных вакуумных выключателей и низковольтных автоматических выключателей с возможностью управления с мнемосхемы. Все должно быть выполнено с использованием материальной базы ОВЕН, этим занимаюсь не так давно, пробелов в знаниях достаточно. Хотелось бы их устранить. Что можно использовать из линейки ОВЕН для выполнения проекта?
Спасибо за понимание.
Вам следует сначала задать подобный вопрос в разделе "Подбор оборудования".
Но если нужно просто собирать дискретные сигналы состояний, то вам подойдет любой модуль дискретного ввода, например:
http://www.owen.ru/catalog/modul_vvo..._16dn/opisanie
Спасибо.
а можно пожелание для будущих версий?
буквально сегодня разочаровался в следующем: разработал проект (жирный такой, хороший. на 2500+ переменных). в нем было много значений, которым я назначил свойство перечисляемых. сделал, проверил - все ок. а вот когда начал подключать данные значения к орс-серверу они по умолчанию приняли свойство переменных орс-сервера - т.е. просто стали целыми вместо перечисляемых. может как-то было бы лучше предупредить пользователя о смене типа в подобном случае? а еще лучше дать выбор какую именно из двух переменных будем преобразовывать?
в итоге провал запуска и перспектива незапланированных исправлений ;(
Во первых так проект строить не совсем корректно - лучше сразу расставлять связи.
Во-вторых, у значения можно поставить галочку "Запрет наследования типов".
Спасибо.
в данном случае карта переменных создавалась в последнюю очередь по ряду причин.
про запрет наследования учту, но все-же считаю текущую ситуацию не очень то "юзер-френдли". почему то же есть предупреждение когда пытаешься, например, подружить дискретную переменную с целым значением? почему бы не выдать подобный алерт и в описанном мною случае?