Скачайте конфигурацию, распакуйте ее из архива. Откройте Universal MasterOPC Server. Нажмите кнопку открыть, найдите распакованную конфигурацию. Нажмите кнопку "сделать стартовым".
Запустите ОРС в режим исполнения и проверьте.
Скачайте конфигурацию, распакуйте ее из архива. Откройте Universal MasterOPC Server. Нажмите кнопку открыть, найдите распакованную конфигурацию. Нажмите кнопку "сделать стартовым".
Запустите ОРС в режим исполнения и проверьте.
Спасибо.
Да, сработало, спасибо, в этом я разобрался. теперь можете пожалуйста пояснить, что такое конфигурация, с чем ее едят, и как мне находить ее на отдельные, интересующие меня устройства..
Конфигурация - это настроечный файл ОРС сервера. Он содержит в себе теги и их описания - имена, адреса регистров, комментарий, скрипты и т.д.
Под каждой проект делается своя конфигурация - со своими устройствами и тегами.
Там же где Demo версия:
http://www.masteropc.ru/prices/info.php?pid=6944
есть видеопримеры по созданию конфигурации - как настраивать ОРС под конкретные приборы. Посмотрите их.
Конфигурация которую мы вам дали содержит только три тега, которые содержат скрипты - они симулируют работу устройства.
Последний раз редактировалось SCADAMaster; 29.12.2011 в 11:58.
Спасибо.
Вот такой вопрос. а готовые конфигурации разработчики не делают?? Вот например для ТРМ 101 ПИД-регулятора, я скачал с официального сайта программу конфигуратор, для ТРМ 101, а оттуда можно извлечь конфигурацию для OPC сервера??
Конфигурировать сервер необходимо самостоятельно, под выбранные сетевые настройки прибора
ТРМ101 работает под протоколом ОВЕН.
Для него есть ОРС сервер:
http://www.owen.ru/catalog/45423969
Скачайте и установите. В конфигурацию ОРС просто добавляете этот прибор и указываете его сетевые параметры.
Затем добавляете в MasterSCADA этот ОРС сервер (также выполняете "Поиск ОРС DA серверов") и нужные теги.
Последний раз редактировалось SCADAMaster; 29.12.2011 в 15:11.
Спасибо.
А его сетевые параметры откуда брать??
Его сетевые параметры Вы задаете сами при конфигурировании прибора.
Вот это оно, да?? Я что то попробовал поискать с помощью Master OPC Universal ModBus. он не нашел эти конфигурации, а те, что я установил драйвера, запускаю, и пишет нет доступных для конфигурирования портов, в смысле, я не понимаю это??
ТРМ 101 работает под протоколом ОВЕН - для него вам и нужен ОРС.
В запускаете сначала конфигуратор этого ОРС, добавляете в конфигурацию ТРМ101 - и задаете его параметры.
После этого уже можно добавлять ОРС с MasterSCADA.
ОРС от ОВЕН, если не находит в системе COM портов выдает такую ошибку. У вас есть преобразователь интерфейса USB-COM?
Последний раз редактировалось SCADAMaster; 30.12.2011 в 11:30.
Спасибо.