Страница 291 из 765 ПерваяПервая ... 191241281289290291292293301341391 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,901 по 2,910 из 7646

Тема: Вопросы начинающего

  1. #2901

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Может быть вам все же нужно выдавать забор каждый час?
    Вы знаете, наверно Вы правы. Так будет и лучше и правильнее. Буду пробовать.
    Я, как понял, для реализации забора каждый час, мне нужно в свойствах данных вернуть способ форматирования на "ПЕРЕОДИЧЕСКИЙ", а в свойствах интервала поставить значение (60*60) или просто 3600?
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось mkv; 25.03.2016 в 12:34.

  2. #2902

    По умолчанию

    Да, все верно.
    Спасибо.

  3. #2903

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Попробуйте :
    AbsArchMomentValue( Число_импульсов,CurDay( )+8*60*60,0 ) - AbsArchMomentValue( Число_импульсов,CurDay( )-24 * 60 * 60,1 )
    Таже проблема. Только по старой формуле "ArchMomentValue( Число_импульсов,CurDay( )+8*60*60,0 ) - ArchMomentValue( Число_импульсов,CurDay( )-24 * 60 * 60,1 )" значение обновлялось в 00.00 часов, а в 8.00 выдавало ошибку. А в Вашем варианте в 00.00 часов выдало ошибку и всё-дальше не работает.
    Скажите, а в "Расчёте" в закладке "Опрос выхода" надо ставить галочку "Значение до опроса"? Может из-за этого вся проблема?
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось mkv; 26.03.2016 в 11:05.

  4. #2904

    По умолчанию

    Так как она будет у вас работать, если вы пытаетесь найти значение за будущее время (к текущему времени прибавляете 8 часов)?
    Спасибо.

  5. #2905

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Так как она будет у вас работать, если вы пытаетесь найти значение за будущее время (к текущему времени прибавляете 8 часов)?
    Так я в посте 2903 задавал по этому поводу вопрос. Мне предложили попробовать этот вариант.
    А как тогда правильно? Мне надо,что-бы значение переменной из архива обновлялось один раз в сутки в 8.00. (26.03.8.00-25.03.8.00). Как в формуле AbsArchMomentValue( Число_импульсов,CurDay( ),0 ) - AbsArchMomentValue( Число_импульсов,CurDay( )-24 * 60 * 60,1 ) можно сделать, что-бы сутки начинались ни с 00.00, а с 8.00.
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось mkv; 26.03.2016 в 14:31.

  6. #2906

    По умолчанию

    Вы пытаетесь посчитать значение в будущем времени - это разумеется неправильно.
    Вам нужно сделать чтобы если время меньше 8 часов, то расчет шел за прошлый сутки, а если больше - то уже за текущий.
    Можно сделать примерно такую формулу:
    AbsArchMomentValue(Число_импульсов,ЕСЛИ( Time( )>Int2Time( 8,0,0 ),Date( )+8*60*60,Date( )-16*60*60 ),0)
    -
    AbsArchMomentValue(Число_импульсов,ЕСЛИ( Time( )>Int2Time( 8,0,0),Date( )+8*60*60,Date( )-16*60*60 )-86400 ,0)

    Поскольку вы работаете с архивами, то следует установить у расчета период опроса пореже - раз минуту например.
    Спасибо.

  7. #2907

    По умолчанию

    SCADAMaster
    Большое спасибо. Теперь только в понедельник попробую. Сегодня на работающем проекте экспериментировал. Пытался по разному формулы писать и на компьютере время изменял. В итоге у меня на трендах графики стали бред показывать. Пришлось чистый новый проект ставить.
    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Поскольку вы работаете с архивами, то следует установить у расчета период опроса пореже - раз минуту например.
    Вы имеете ввиду у расчёта в закладке "опрос" поставить опрос "периодический" и 60 тактов? ( у меня сейчас стоит "по изменению).
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось mkv; 27.03.2016 в 08:00.

  8. #2908

    По умолчанию

    Подскажите, как можно запаролить конкретный экран, а именно экран "Замена уставок"? Ну чтобы уставки мог менять человек определённой должности.И как с помощью кнопки вызвать окно смены операторов? Спасибо.
    Последний раз редактировалось Pimpl; 28.03.2016 в 11:24.

  9. #2909

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mkv Посмотреть сообщение

    Вы имеете ввиду у расчёта в закладке "опрос" поставить опрос "периодический" и 60 тактов? ( у меня сейчас стоит "по изменению).
    Спасибо.
    Да, именно его
    Спасибо.

  10. #2910

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pimpl Посмотреть сообщение
    Подскажите, как можно запаролить конкретный экран, а именно экран "Замена уставок"? Ну чтобы уставки мог менять человек определённой должности.И как с помощью кнопки вызвать окно смены операторов? Спасибо.
    Это делается через права доступа. Компьютер (объект) - права доступа - снимаете галочки на открытие нужных документов у нужных пользователей.
    Для того чтобы из кнопки вызвать смену оператора, нужно добавить команду, типа "Дискретный", на закладке "ДЕйствия" - системное - завершение сеанса
    Спасибо.

Страница 291 из 765 ПерваяПервая ... 191241281289290291292293301341391 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6