Страница 275 из 644 ПерваяПервая ... 175225265273274275276277285325375 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,741 по 2,750 из 6437

Тема: Вопросы начинающего

  1. #2741

    По умолчанию

    Подскажите пожалуйста, как корректно перенести проект на другой компьютер ?

    Пробовал так:
    На компутере разработчика Проект -> экспорт.
    На компутере оператора Проект -> импорт.
    Проект корректно перенесся, запускается, но при запуске не подключается к OPC серверу. (OPC сервер for CoDeSys v2.0.)

    При попытке в окне системы->ОРС сервер-> обновить -
    Ругается следующим:
    "Ошибка при попытке запуска ОРС сервера. Ошибка при выполнени приложения сервера."

    Как правильно переносить проект на другой комп ?

  2. #2742

    По умолчанию

    Перенесли вы правильно. Скорее всего на этом компьютере какие то проблемы с ОРС сервером.
    Попробуйте на нем сделать новый проект, и вставить его и переменные. Если не вставится - значит что-то не так с ОРС.
    Спасибо.

  3. #2743

    По умолчанию

    Среды разработки для MasterOPC не существует?
    Для разработки проектов необходимо приобретать пакет?

  4. #2744

    По умолчанию

    Что вы подразумеваете под средой разработки? У нас среда разработки объединена с режимом исполнения.
    Или вы имеете ввиду, возможность создания конфигурации более 32 тегов?
    Спасибо.

  5. #2745

    По умолчанию

    Да
    Заказчик поставил задачу разработать конфигурацию, но пока сам ОРС-сервер не приобрёл
    Существует ли возможность это сделать?

  6. #2746

    По умолчанию

    Напишите на support - мы дадим вам версию от другого ключа. Разработать в ней конфигурацию вы сможете, но не сможете ее запустить в режим исполнения. Добавить теги в скаду будет можно.
    Спасибо.

  7. #2747

    По умолчанию

    Простите, куда написать?

  8. #2748

    По умолчанию

    Добрый день!

    Подскажите пожалуйста, как можно отключить работу Окна сообщений (чтобы оно вообще не появлялось на экране и не подавало никаких сигналов) при помощи внешней логической переменной?

  9. #2749

    По умолчанию

    Так сделать нельзя.
    Можно совсем запретить использование окна сообщений, можно закрывать его из дерева объектов используя ФБ "Состояние окна сообщений".
    Спасибо.

  10. #2750

    По умолчанию

    У меня вопрос начинающего по графике. Мне нужно на мнемосхеме создать блинкер который при аварии мигает, красным и ещё каким-то дополнительным цветом (как добавить дополнительный цвет?), при квитировании он перестаёт мигать и горит красным цветом, а при снятии аварии он горит просто серым цветом, при этом квитирование у меня будет производиться нажатием на него (необходимые скрипты вы предоставили). Вопрос в следующем, при помощи какого графического блока я всё это могу реализовать?(кнопка ли нужна, просто поле либо ещё что-то) Если есть видео уроки по этому вопросу то будьте добры кинуть ссылку. Спасибо.

Страница 275 из 644 ПерваяПервая ... 175225265273274275276277285325375 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •