Страница 254 из 765 ПерваяПервая ... 154204244252253254255256264304354754 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,531 по 2,540 из 7646

Тема: Вопросы начинающего

  1. #2531

    По умолчанию

    Это правильное поведение - пока не обновится значение по обратной связи, он отображает старое.
    Странно...
    1. А почему тогда, когда я использую не задатчик, а "Редактируемое значение" - всё работает нормально. В нём я тоже указываю обратную связь. Изначально я вижу старое значение. А когда вписываю новое, то оно так и остаётся.Т.Е к старому на несколько секунд не возвращается.
    2. Во втором случае, когда задатчик вставляю из палитры....Можно ли в этом варианте организовать обратную связь. Что-то у меня не получилось.
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось mkv; 07.10.2015 в 20:32.

  2. #2532

    По умолчанию

    Можно - нужно перетащить команду на вход динамизации. Но лучше все же команду использовать.
    Спасибо.

  3. #2533

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Можно - нужно перетащить команду на вход динамизации. Но лучше все же команду использовать.
    Я перетаскивал команду на вход динамизации "Значение" - "Показывать". Но мне это ничего не дало. Обратная связь не появилась.
    Спасибо.

  4. #2534

    По умолчанию

    Нужно использовать вход "Значение", но как выяснилось он не вынесен на входы динамизации.
    Используйте контрол команды.
    Спасибо.

  5. #2535

    По умолчанию

    Добрый вечер.
    генерирую сообщения через События. Как сделать так, чтобы при пропадании условия возникновения сообщения оно автоматически квитировалось?

  6. #2536

    По умолчанию

    Нет, так сделать нельзя.
    Спасибо.

  7. #2537

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Как в таблице ограничить вводимые значения? Возможность установить шкалу есть,а ограничения по шкале не найду.

  8. #2538

    По умолчанию

    К сожалению в таблице нельзя.
    Используйте команду - в ней можно задавать ограничения.
    Спасибо.

  9. #2539

    По умолчанию Мелкий вопрос по отчетам

    Достаточно простая ситуация. Простой периодический отчет (для примера - почасовой), заданы с формы начало, конец и интервал.
    Клиент задает вопрос - почему, если в параметрах отчета указано, к примеру с 9.00 до 22.00 с интервалом в час, первая запись имеет время 10.00, а последняя 22.00. Если интервал 5 часов, то первая точка - 14.00.
    Это так и должно быть? И можно ли вытащить в отчет точку на момент его начала, не заставляя оператора "переводить часы"? Т.е. чтобы если начало указано на 9 часов, то и первая запись была бы сформирована на 9.

  10. #2540

    По умолчанию

    Да, так и должно быть.
    Принцип следующий - строка выводится за прошедший интервал. Поэтому если начало формирования отчета в 9 часов, то первая строка будет содержать данные с 9 по 10 часов, метка времени будет конечной - 10 часов.
    Можно конечно в отчете, прямо в ячейки вычитать нужное вам количество часов - используя метод AddHours:
    https://msdn.microsoft.com/ru-ru/lib...v=vs.110).aspx
    Спасибо.

Страница 254 из 765 ПерваяПервая ... 154204244252253254255256264304354754 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •