Тема: Вопросы начинающего

  1. #2521

    По умолчанию

    Добрый день. Возник вопрос. Вставляю их "Палитры"в мнемосхему "Задатчик". Всё нормально. Но стоит в свойствах "Задатчика" изменить значение шкалы и всё. Первая цифра шкалы уходит за пределы задатчика. Её практически не видно. Растягивание "Задатчика" по горизониали ничего не даёт. А вот в горизонтальном виде "Задатчика" всё нормально. Скажите, в чём проблема отображения значений в шкале вертикального "Задатчика"? Спасибо.

  2. #2522

    По умолчанию

    Задатчик лучше делать не так.
    Создайте шкалу - Система - Шкалы - с нужным вам диапазоном. В дерево объектов добавьте команду, и задайте ей созданную шкалу. Команду вытащите на мнемосхему правой кнопкой мыши, и в списке выберите - Задатчик.
    Спасибо.

  3. #2523

    По умолчанию

    Сделал, как Вы написали. Но.....Есть одно но...Теперь диапозон шкалы нормальный. Но при попытке увеличения размера задатчика, первые цифры опять уходят за пределы задатчика. Их практически не видно, как в первом случае. Похоже это проблема в самой Скаде.......
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось mkv; 05.10.2015 в 13:58.

  4. #2524

    По умолчанию

    Приложите скриншот проблемы и проект, на котором проблема проявляется.
    Спасибо.

  5. #2525

    По умолчанию

    Подскажите, пожалуйста, как реализовать такую схему:
    - Есть OPC-переменная "Включить/Выключить", принимающая значения true или false соответственно.
    - На мнемосхеме должно быть две кнопки: "Включить" и "Выключить".
    - При нажатии на кнопку в переменную должно передаваться соответсвующее значение.
    Никак не могу подобрать комбинацию ФБ для этого. Пробовал использовать "Логическое НЕ" для кнопки "Выключить" (чтобы при нажатии генерировалось значение false), но OPC-переменную нельзя связать с двумя выходами.
    Можно, конечно, создать две OPC-переменных, пишущих в одну область памяти, но хотелось бы разобраться как это реализовать в MasterScada.

  6. #2526

    По умолчанию

    Нужно использовать ФБ "Триггер"
    Спасибо.

  7. #2527

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Приложите скриншот проблемы и проект, на котором проблема проявляется.
    Спасибо, разобрался. При изменении размера шкалы, надо в настройках шрифта шкалы убрать птичку "Автоматически" и выставить шрифт, который бы не заходил за размеры самой шкалы.2.png; 1.png;3.png
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось mkv; 05.10.2015 в 19:50.

  8. #2528

    По умолчанию

    День добрый!
    Помогите с проблемой:
    При запуске мастерскада в режиме отладки, значения переменных OPc сервера не отображаются, а их названия в дереве становятся бледными.
    Никаких сообщений не возникает. В фоне работает CoDeSys - связь с ПЛК (ПЛК110-30) есть. Значок OPC в трее появлется (OPC Server for CoDeSys V2_0)
    Как я понимаю он не может считать переменные ? В чем может быть проблема?
    Проект переносился с другого компьютера. Может тут собака порылась?
    Где вообще можно посмотреть текущую конфигурацию мастер скады в части настроек OPC?


    Разобрался - в OPCconfig не тот тип коннекта был установлен.
    Последний раз редактировалось Sherverpupa; 07.10.2015 в 00:57. Причина: проблема решена

  9. #2529

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Задатчик лучше делать не так.
    Создайте шкалу - Система - Шкалы - с нужным вам диапазоном. В дерево объектов добавьте команду, и задайте ей созданную шкалу. Команду вытащите на мнемосхему правой кнопкой мыши, и в списке выберите - Задатчик.
    Добрый день.
    Всё-же задатчик работает как-то странно. Задатчик создал, как Вы советовали. В "Команде"делаю обратную связь, т.к задавать значение нужно как с прибора, так и с компьютера. Проблема вот в чём:
    Допустим на задатчике стоит 30 градусов. Передвигаю ползунок задатчика в положение 60 градусов и отпускаю кнопку мыши... Движок на 1-2 секунды возвращается в положение 30 градусов и затем возвращается на 60 градусов. Почему он так работает? Это ведь не правильно? А вот если задатчик вставляю с палитры, то всё работает нормально. Только не получается сделать обратную связь. Подскажите, что можно сделать в первом случае или как организовать обратную связь во втором случае.
    Спасибо.

  10. #2530

    По умолчанию

    Это правильное поведение - пока не обновится значение по обратной связи, он отображает старое.
    Спасибо.

Страница 253 из 765 ПерваяПервая ... 153203243251252253254255263303353753 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •