Спасибо за ответ!
Спасибо за ответ!
хочу сделать кнопку при нажатии которой на выходе команды связаной с кнопкой будет значение 255. Создаю команду, на опросе выхода ставлю константу 255, но на мнемосхеме представить её как кнопку нельзя. Как разрешить сей вопрос? Конечно можно написать ST-скрипт, но хотелось бы как-то штатными средствами, дабы не грузить лишним скаду.
Чтобы понять рекурсию нужно понять рекурсию
Подобная тема уже неоднократно поднималась.
Можно например воспользоваться модулем "Расчет" - в формуле расчета умножьте значение команды с кнопкой на 255. Выход расчета связывайте с нужными ОРС переменными.
Можно воспользоваться ФБ "Произведение".
Спасибо.
Планируется много переменных?
В принципе оба варианта не должны потреблять много ресурсов, но расчет пожалуй будет более простым и менее ресурсоемким
Спасибо.
Тогда не принципиально.
Сделайте через "Расчет" - у него есть функция если.
Спасибо.
Добрый день!
Интересует такой вопрос. Предположим, что в OPC-сервер добавлено некое устройство dev1. OPC-сервер считывает с него переменные var1, var2, var3. Устройство dev1 подключено к компьютеру через COM-порт. Переменные, соответственно, отдаются с OPC-сервера в masterSCADA.
И, собсно, постановка вопроса.
Если я вдруг захочу, чтобы переменные var2, var3 снимались OPC-сервером с другого устройства dev2, подключенного через LAN, то надо ли будет заного добавлять их в masterSCADA? Или достаточно просто изменить конфигурацию OPC-сервера, оставив прежние имена переменных и masterSCADA 'не заметит' подмены устройства и продолжит работать с этими переменными, как ни в чем не бывало? Т.е. можно ли такое провернуть без манипуляций с проектом masterSCADA, а исключительно путем манипуляций с OPC-сервером.
Если пути не изменятся то сможете.
Спасибо.