Страница 192 из 764 ПерваяПервая ... 92142182190191192193194202242292692 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,911 по 1,920 из 7638

Тема: Вопросы начинающего

  1. #1911

    По умолчанию

    Нет, приобретать MSRT1K вам судя по всему не нужно.
    Выделите компьютер, закладка "Общие" нажмите подсчитать количество связей - посмотрите максимальное из них. Если не превысили 500, значит все нормально.
    Также можно выполнить Система - Сформировать опции для заказа, вам будет подобрана нужная конфигурация.

    Вот здесь все подробно расписано:
    http://insat.ru/products/faq_scada_o...r_description/
    Спасибо.

  2. #1912
    Пользователь
    Регистрация
    18.12.2014
    Адрес
    Саратов
    Сообщений
    2

    По умолчанию

    Доброго времени суток!
    Подключил ТРМ212 к MasterScada, пытаюсь сделать шкалу от -15 до + 15, в которой будут накапливаться(каждое значение будет складываться с предыдущим) динамически-изменяющиеся значения (от "-1" до "+1").
    Значение = Аt + А(t-1).

  3. #1913

    По умолчанию

    Не совсем понятно что именно вам требуется. Опишите подробнее вашу задачу.
    По какому алгоритму должно происходить накопление?
    Спасибо.

  4. #1914
    Пользователь
    Регистрация
    18.12.2014
    Адрес
    Саратов
    Сообщений
    2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Не совсем понятно что именно вам требуется. Опишите подробнее вашу задачу.
    По какому алгоритму должно происходить накопление?
    "Значение 1" - "А" принимает значения от "-1" до "+1". Задача 1 - суммировать каждое новое значение с предыдущей суммой значений.
    Задача 2 - изобразить на шкале значение(Задача 1), границы которой будут ограничены -15 и +15. Если значение будет равно -30 и начнет подниматься то и шкала должна начать подниматься( от -15).
    Пытаюсь изобразить работу задвижки, зная её ход 30 секунд.

  5. #1915

    По умолчанию

    Для суммирования с предыдущим значением воспользуйтесь модулем расчет. На вкладке "Формула" добавьте в таблицу переменных значение А, и сам расчет. На закладке "Опрос выхода" у расчета поставьте значение до опроса - 0.
    Формула будет примерно такая:
    ЕСЛИ (А=1,Расчет+1, ЕСЛИ(А=-1, Расчет-1, Расчет)
    Спасибо.

  6. #1916

    По умолчанию

    Доброе утро, сразу несколько вопросов, можно ли увеличить скорость изменения дискретных значений, уж слишком медленно все. В Modbus opc сервере меняются все значения практически мгновенно, даже аналоговые. А вот в дереве объектов проходит секунды 2, только потом меняет свое состояние. А если раскладываю битовую маску, то еще дольше. Можно ли с этим как то бороться?

    Второй вопрос, требуется счетчик, объясню, переменная "А" должна включиться 5 раз. Но чтоб скада ограничила включение 6 раза. Данный счетчик должен сбрасываться, при переходе "В" в - 0.

  7. #1917

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vitorgan Посмотреть сообщение
    Доброе утро, сразу несколько вопросов, можно ли увеличить скорость изменения дискретных значений, уж слишком медленно все. В Modbus opc сервере меняются все значения практически мгновенно, даже аналоговые. А вот в дереве объектов проходит секунды 2, только потом меняет свое состояние. А если раскладываю битовую маску, то еще дольше. Можно ли с этим как то бороться?
    В дереве объектов данные обновляются с некоторым периодом - примерно 1-2 секунды. Но это относится только к отображению данных в дереве. Передача же данных по связям проходит без задержки - с установленным периодом опроса.

    Цитата Сообщение от Vitorgan Посмотреть сообщение
    Второй вопрос, требуется счетчик, объясню, переменная "А" должна включиться 5 раз. Но чтоб скада ограничила включение 6 раза. Данный счетчик должен сбрасываться, при переходе "В" в - 0.
    Воспользуйтесь ФБ "Счетчик дискретных импульсов" - им вы можете производить счет. Задайте на входе "Максимальное значение" число которым хотите ограничить величину счетчика.
    Для сброса счетчика используйте ФБ "Сброс".
    Спасибо.

  8. #1918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    В дереве объектов данные обновляются с некоторым периодом - примерно 1-2 секунды. Но это относится только к отображению данных в дереве. Передача же данных по связям проходит без задержки - с установленным периодом опроса.
    Но динамизация на мнемосхеме мне кажется тоже медленно работает

  9. #1919

    По умолчанию

    По умолчанию стоит период 1000 мс, как правило этого достаточно. Оператор все равно не успеет быстрее обработать данные.
    Спасибо.

  10. #1920

    По умолчанию

    Доброго времени суток. Как сделать так, чтобы объект или текст отображался на мнемосхеме по условию. Например есть дискретный сигнал об аварии оборудования, но мне нужно чтобы он отображался, только тогда когда есть сигнал логической единицы.

Страница 192 из 764 ПерваяПервая ... 92142182190191192193194202242292692 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •