Страница 187 из 764 ПерваяПервая ... 87137177185186187188189197237287687 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,861 по 1,870 из 7638

Тема: Вопросы начинающего

  1. #1861

    По умолчанию

    Данные со входа устройства. На счет алгоритма: допустим каждую секунду записывать число с устройства в файл. Сразу извиняюсь за свою безграмотность, ни разу не работал в MasterScada и пытаюсь разобраться в чужой программе.Снимок.JPG

  2. #1862

    По умолчанию

    А что дальше нужно делать с этими данными?
    Может быть вам просто сохранять данные с помощью тренда (им можно экспортировать в csv).
    Спасибо.

  3. #1863

    По умолчанию

    Как раз экспорт меня и интересует. Хочу использовать их в другой среде (LabView) и не знаю о возможно более грамотном способе это сделать.

  4. #1864

    По умолчанию

    Данные нужно будет передавать эпизодически (например оператор выбрал нужный интервал времени на тренде и сохранил) или нужно чтобы данные сохранялись постоянно?
    Спасибо.

  5. #1865

    По умолчанию

    Нужно чтобы запись и сохранение производились постоянно

  6. #1866

    По умолчанию

    Воспользуйтесь трендом - им можно выполнять экспорт в csv.
    С помощью ФБ "Управление документом" сохраняйте например каждые сутки значения в файл.
    В данной документации:
    http://www.masterscada.ru/services/s...asterSCADA.pdf
    в разделе "Экспорт архива средствами тренда" описано как это делается. Также похожие задачи решались в наших видеопримерах:
    http://www.masterscada.ru/?additional_section_id=233
    Спасибо.

  7. #1867

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от azausatu Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    При записи в OPC значения 0,000001 оно долетают до контроллера, но OPC Server их обнуляет и возвращается в скаду 0. Типы данных double. Значения 0,00001 и больше обрабатываются корректно, а меньшие значения уже обнуляются.
    Проблема проявилась. Мы изучим данную ошибку.
    Спасибо.

  8. #1868

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Проблема проявилась. Мы изучим данную ошибку.
    Что можете посоветовать для решения проблемы? В проекте используются малые величины, 1*10-8 например. Может перерасчет делать, допустим умножать и делить на 1000, или кодировать значение.

  9. #1869

    По умолчанию

    Можете попробовать включить масштабирование.
    Или подождите исправление проблемы (вероятно на следующей неделе).
    Спасибо.

  10. #1870
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Смоленск
    Сообщений
    7

    По умолчанию

    Доброго времени суток.
    Подскажите пожалуйста, можно ли с помощью тренда присвоить значение переменной? Например, щёлкаешь на тренде мышкой, а переменной типа дата-время присваивается значение даты-времени той точки тренда около которой был этот щелчёк мыши.

Страница 187 из 764 ПерваяПервая ... 87137177185186187188189197237287687 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •