Страница 141 из 765 ПерваяПервая ... 4191131139140141142143151191241641 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,401 по 1,410 из 7646

Тема: Вопросы начинающего

  1. #1401

    По умолчанию

    Доигрался со шлюзами
    Удалил неподходящие и сломалось то, что уже работало
    MasterSCADA отказывается забирать HDA у MasterOPC
    Если в режиме разработки попытаться зайти в настройки HDA сервера, выдаёт сообщение с ошибкой (в приложении)
    DA работает
    Подскажете куда копать чтобы исправить?
    Изображения Изображения

  2. #1402

    По умолчанию

    Попробуйте переустановить MasterSCADA, OPC сервер, установить OPC Components:
    http://yadi.sk/d/L9j6yyci2QfW1
    http://yadi.sk/d/ewpkpmMv2QfWB
    Если не поможет - произведите настройку DCOM по интструкции прилагаемой к MasterSCADA (там про работу удаленного ОРС, но в вашем случае тоже должно помочь).
    Спасибо.

  3. #1403

    По умолчанию

    Файлы по вашим ссылкам недоступны
    Скачал с официального сайта OPC Core Components Redistributable (х86): http://opcf.org/DownloadFile.aspx?CM=3&RI=820&CU=3
    Всё заработало, спасибо

  4. #1404

    По умолчанию

    Проверили - обе ссылки рабочие.
    Можно и с OPC Foundation, но нужно регистрироваться.
    Спасибо.

  5. #1405

    По умолчанию

    Да, теперь рабочие
    Что ж поделаешь, пришлось зарегистрироваться

    Нашёл интересную вещь - http://w3.impa.br/~diego/software/luasocket/home.html
    Подскажите, встроить её в Lua в Universal Modbus Server возможно?

  6. #1406

    По умолчанию

    В 3 версии можно встраивать библиотеки, но пример пока не разработан.
    Для каких целей вы хотите использовать данную библиотеку.
    Спасибо.

  7. #1407

    По умолчанию

    Я хочу попробовать самостоятельно написать DA туннелирование через TCP
    По-моему это должно быть проще, чем писать то же самое плюс DA клиент/сервер

  8. #1408

    По умолчанию

    А на стороне клиента что будет стоять? Тоже наш ОРС сервер?
    Чем не устраивает работа в режиме удаленного ОРС?
    Спасибо.

  9. #1409

    По умолчанию

    Да, если буду писать на втроенном Lua, с обеих сторон будет стоять ваш ОРС сервер
    По-моему использовать DCOM - не самая лучшая идея хотя бы потому, что планируется организовать доступ к информации со стороны другого предприятия, то есть проблем с разными рабочими группами, доменами и пользователями не избежать

  10. #1410

    По умолчанию

    Подключение библиотек Lua осуществляется стандартными способами - посмотрите пример к вашей библиотеке. Но нужно иметь ввиду, что не все библиотеки могут корректно функционировать. Если библиотека не отпускает поток, то тогда теги перестанут обновляться.
    Для создания туннеля вы можете использовать Modbus TCP. Создаете на одном сервер Modbus TCP Slave узел, а на другом Modbus TCP MasterS узел. В Modbus TCP Slave узел пишете данные с помощью скриптов.
    Спасибо.

Страница 141 из 765 ПерваяПервая ... 4191131139140141142143151191241641 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •