Что значит с сотыми? Откуда они возьмутся?
Или у вас импульс соответсвует какому то числу? Тогда просто делите результат счетчика при помощи расчета.
Что значит с сотыми? Откуда они возьмутся?
Или у вас импульс соответсвует какому то числу? Тогда просто делите результат счетчика при помощи расчета.
Спасибо.
С расходомера подается 1 импульс = 10 литрам. Сделал через функцию деления, делитель поставил 10 и все заработало как надо. Спасибо за наводку.
Здравствуйте. Подскажите как отправлять сообщения об аварии(нижние верхние аварийные уставки датчиков) через электронную почту?
Для этого нужно использовать канал E-mail. Система - Сообщения - Каналы - канал E-mail.
О том как настроить канал E-mail описано в справке.
Обратите внимание, что на данный момент канал E-mail не поддерживает шифрование (его нужно отключить в настройках почтового сервера).
Спасибо.
Подскажите пожалуйста, Вынес тренд из палитры на мнемосхему:
Во-первых вставил переменные в тренд, желательно чтобы название (подпись) вертикальной оси была "Температура в °C", а это название берется у выбранного из переменных, я попробовал так. создал 2 вертикальных оси, у одной убрал название и шкалы, а у второй поменял на "Температура в °C", но в режиме исполнения он меняется на прежний.
И еще, при выборе режима "только график", у тренда есть бордюр голубого цвета. можно ли его убрать?
Последний раз редактировалось Vitorgan; 03.04.2014 в 17:31.
Нужно переключить тренд в продвинутый уровень, активизировать панель настроек и выделить вертикальную ось мышью. В панели настроек найдите настройку "Наследовать подпись" и отключите ее. Затем задайте вертикальной оси нужную вам подпись.
Нет, данный бордюр убрать нельзя
Спасибо.
не могу найти наследование подписи Сохраненное изображение 2014-4-3_21-39-35.118.jpg
Какая у вас версия MasterSCADA? Попробуйте обновить до текущей.
Спасибо.
Здравствуйте! Я несколько раз спрашивал о том, что изображения объектов на мнемосхеме не обновляются после изменений. При внимательном рассмотрении процесса изменения и обновления изображений наша команда наткнулась на такую особенность: изображения не обновляются по причине удаления кнопки вызова объекта (вставляется задним планом при вставке изображения объекта) из мнемосхемы (или изображения). Мы начали её удалять по той причине, что в предыдущих версиях MasterSCADA в режиме исполнения при наведении мыши на объект отображалась рамка объекта (кнопка вызова). В текущей версии такого отображения нет. Эта кнопка была задумана именно для организации процесса обновления?
Эта кнопка нужна для того чтобы вызывать какое-то окно объекта при нажатии на изображение, и кроме того именно по этой кнопке определяется привязка изображения к тому или иному объекту, поэтому удалять ее нельзя.
В новых версиях MasterSCADA мы сделали возможность возможность не добавлять кнопку в изображение объектов. Точнее кнопка все равно добавляется, но у нее автоматически включается настройка "заблокирован" поэтому нажатие на нее не приводит к открытию окна. Настройка производится в Система - Окна - Изображение объекта - поле "Свойства".
Спасибо.