Здравствуйте! Читал, что в MasterSCADA можно связывать переменные (скажем, OPC переменную и значение в дереве объектов) в режиме разработки при помощи скрипта. Можете сделать пример такого скрипта?
К MasterSCADA прилагаются учебные проекты (одноименная вкладка окна открытия проекта). Там есть проект "Демонстрация скрипта".
В объект "образцы" есть скрипт который в том числе устанавливает связи с ОРС переменными.
Спасибо.
Здравствуйте. Не знаю может уже задавали подобный вопрос, но все же. Имеется датчик уровня со шкалой 0-10 м., а сама емкость 4 метра высотой. Как можно сделать чтобы на мнемосхе уровень в ФБ "Емкость" карректно отаброжался?
Что поступает в MasterSCADA? 0 - 10 Метров? И нужно ограничить значение 4 метрами?
Тогда просто делаете шкалу 0-4 метра, и назначаете ее переменной.
Спасибо.
Спасибо, помогло.
Еще тогда другой вопрос. У меня в протоколе работы постоянно вылезает ошибка ФБ "регулятора". Пишет - шкалы задания и параметра не совпадают, хотя проверил не один раз шкалы выставлены одинаковые.
Выложите ваш проект. Выполните Проект - Экспортировать. Укажите путь к регулятору.
Спасибо.