Страница 118 из 765 ПерваяПервая ... 1868108116117118119120128168218618 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,171 по 1,180 из 7646

Тема: Вопросы начинающего

  1. #1171

    По умолчанию

    Не регулируется клапан производительность -60
    Последний раз редактировалось kolyaz; 13.02.2014 в 20:13.

  2. #1172

    По умолчанию

    Мы проверили - все работает нормально. Событие выключается при превышении 6,5 и выключается при снижении ниже 5.8
    Спасибо.

  3. #1173

    По умолчанию

    Должно включаться при 6,5 и выключаться при 5,8

  4. #1174

    По умолчанию

    Тогда формула будет такая:
    ЕСЛИ( Выход>=6.5 И Производительность_60 = ЛОЖЬ,ИСТИНА,
    ЕСЛИ( Выход<=5.8 И Производительность_60 = ИСТИНА,ЛОЖЬ,Производительность_60 ) )
    Спасибо.

  5. #1175

    По умолчанию

    ОГРОМНОЕ!!!Спасибо за терпение, получилось!
    Последний раз редактировалось kolyaz; 13.02.2014 в 20:15.

  6. #1176
    Пользователь
    Регистрация
    20.05.2010
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    108

    По умолчанию

    Можно ли вести построчную запись данных в текстовый файл.
    Если можно, то как.
    Спасибо.

  7. #1177

    По умолчанию

    Как вести протокол работы стандартными средствами? И где он ведется, в журнале?

  8. #1178

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от evg3798 Посмотреть сообщение
    Можно ли вести построчную запись данных в текстовый файл.
    Опишите вашу задачу подробнее - данные нужно записывать через некоторый интервал времени, или по событию. Нужно ли удалять старые данные, или данные нужно сохранять в новый файл через какое то время.
    Спасибо.

  9. #1179

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от azausatu Посмотреть сообщение
    Как вести протокол работы стандартными средствами? И где он ведется, в журнале?
    Что подразумеваете под протоколом? Журнал действий оператора? Он ведется в отдельном документе, в него записываются все действия оператора отмеченные флажком "Журнал" в правах доступа оператора.
    Спасибо.

  10. #1180
    Пользователь
    Регистрация
    20.05.2010
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    108

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Опишите вашу задачу подробнее - данные нужно записывать через некоторый интервал времени, или по событию. Нужно ли удалять старые данные, или данные нужно сохранять в новый файл через какое то время.

    Файл создается ежесуточно или по сменам.
    Запись периодическая с добавлением строки. Запись должна происходить следующим образом (формат строки):
    1 Дата время Переменная1 значение разделитель переменная2 разделитель... переменная_n разделитель
    2 Дата время Переменная1 значение разделитель переменная2 разделитель... переменная_n разделитель
    3 Дата время Переменная1 значение разделитель переменная2 разделитель... переменная_n разделитель

    n Дата время Переменная1 значение разделитель переменная2 разделитель... переменная_n разделитель
    и т.д.

    После достижения конца смены или суток должен быть создан новый файл.

Страница 118 из 765 ПерваяПервая ... 1868108116117118119120128168218618 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •