Тема: Вопросы начинающего

  1. #1071

    По умолчанию

    Добрый день. Организовал ввод значений с ограничениями через элемент Значение. При запуске в режим исполнения отображаются вопросительные знаки, хотя на входе у элемента нулевое значение.

  2. #1072

    По умолчанию

    Вы можете сделать демо пример где проявляется такое поведение и выложить либо тут либо на support(собка)insat.ru. Оп описанию сложно понять что не так вы сделали.
    Последний раз редактировалось SCADAMaster; 30.01.2014 в 18:56.
    Спасибо.

  3. #1073

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Вы можете сделать демо пример где проявляется такое поведение и выложить либо тут либо на support(собка)insat.ru. Оп описанию сложно понять что не так вы сделали.
    Сделал. Описание проблемы внутри.
    Вложения Вложения

  4. #1074

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от azausatu Посмотреть сообщение
    Сделал. Описание проблемы внутри.
    Данные на ValueInput приходят с OPC переменной "Real" в которую они приходят из ValueOutput, если данных нет ни на ValueOutput, ни на Real, то откуда им взяться в ValueInput - отсюда и идут знаки вопроса.
    Вопрос в следующем, меняется ли переменная в самом OPC сервере ? ValueInput отображает то, что приходит из OPC, если в OPC нет значений или они не изменились,тот же результат будет и в скаде.
    Спасибо.

  5. #1075

    По умолчанию

    Я разобрался в чем было дело: событие, открывающее журнал, ссылалось на основной журнал компьютера, а не родительского объекта.

  6. #1076

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Данные на ValueInput приходят с OPC переменной "Real" в которую они приходят из ValueOutput, если данных нет ни на ValueOutput, ни на Real, то откуда им взяться в ValueInput - отсюда и идут знаки вопроса.
    Вопрос в следующем, меняется ли переменная в самом OPC сервере ? ValueInput отображает то, что приходит из OPC, если в OPC нет значений или они не изменились,тот же результат будет и в скаде.
    В ValueInput поступает значение из OPC сервера (из контроллера!) заданное ранее!
    Все работает если значение не равно нулю! С OPC приходят значения, но когда в OPC значение равно нулю, видим вопросики?! Более того, если значение меняется в OPC (в контроллере), то изображение обновляется только один раз.

  7. #1077
    Пользователь
    Регистрация
    19.08.2011
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Данные на ValueInput приходят с OPC переменной "Real" в которую они приходят из ValueOutput, если данных нет ни на ValueOutput, ни на Real, то откуда им взяться в ValueInput - отсюда и идут знаки вопроса.
    Вопрос в следующем, меняется ли переменная в самом OPC сервере ? ValueInput отображает то, что приходит из OPC, если в OPC нет значений или они не изменились,тот же результат будет и в скаде.
    Еще один проект MasterSCADA и конфигурация OPC. По запуску на исполнение вводим 0 в дереве системы, на изображении видим вопросы. Перезапускаем проект, вводим отличное значение от 0 в OPC переменную в дереве системы, изображение обновилось. На дальнейшие изменения перестает реагировать, т.е. если в контроллере значение изменится несколько раз на мнемосхеме мы этого не увидим.

    1. Как сделать чтобы отображалось значение 0?
    2. Что сделать чтобы изображение обновлялось, если значение в контроллере меняется много раз?

    azausatu
    Вложения Вложения

  8. #1078

    По умолчанию

    Зачем такая странная обвязка на мнемосхеме у "Команды"?
    Во вложении подправленный проект и конфиг для OPC
    Обратите внимание на настройку у Объект2->Команда1, закладка Опрос "Не передавать данные обратной связи" и Опрос выхода "Обратная связь"
    Вложения Вложения
    Спасибо.

  9. #1079
    Пользователь
    Регистрация
    19.08.2011
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Зачем такая странная обвязка на мнемосхеме у "Команды"?
    Во вложении подправленный проект и конфиг для OPC
    Обратите внимание на настройку у Объект2->Команда1, закладка Опрос "Не передавать данные обратной связи" и Опрос выхода "Обратная связь"
    Товарищи с большим стажем подсказали!) Похоже не знали о возможности обратной связи...
    Спасибо большое!

  10. #1080
    Пользователь
    Регистрация
    19.08.2011
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Зачем такая странная обвязка на мнемосхеме у "Команды"?
    Во вложении подправленный проект и конфиг для OPC
    Обратите внимание на настройку у Объект2->Команда1, закладка Опрос "Не передавать данные обратной связи" и Опрос выхода "Обратная связь"
    После перезапуска SCADA в контроллере значение переписывается нулем?! Обратная связь похоже не совсем подходит.
    Восстановление при рестарте не подходит, т.к. значения в контроллере могут измениться в то время когда SCADA выключена

Страница 108 из 764 ПерваяПервая ... 85898106107108109110118158208608 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •