Показано с 1 по 4 из 4

Тема: МОДУС5640 (измерение температуры)

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    04.11.2009
    Адрес
    Подольск
    Сообщений
    258

    По умолчанию МОДУС5640 (измерение температуры)

    Подключил к модулю два датчика:
    1)ДТС034-PT100.B3.50/1
    2)ДТС3014-PT1000.B2.50/2
    В соответствии с РЭ проделал процедуру настройки модуля (UnLockParams=1;InputType_Ch1=R385_100,InputType_c h2=R385_1000,InputType_ch3=NO_SENSOR,InputType_ch4 =NO_SENSOR;InitMode=1;UnLockParams=0).
    Второй канал стабильно измеряет температуру: 26.8, дальше цифры колеблятся. Первый канал - 28.2, дальше цифры колеблятся. Датчики в двух сантиметрах друг от друга. Хрен бы с ним (хотя, конечно - ой!, первый раз такое вижу!), но вот раз в две-три секунды на первом канале возникает значение 48.
    Подозреваю, что мне должны помочь параметры FilterT_Ch1, FilterA_Ch1.
    Но не очень осмысленная игра ими мне не помогла. Что надо туда записать, дабы убрать эти пики "48"?.. И почему при таких же настройках на датчике PT1000 никаких пиков нет? Это особенность датчика PT100?

  2. #2

    По умолчанию

    Смею предположить, что фильтр "скользящее среднее" или "медианный фильтр" смогут помочь.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    04.11.2009
    Адрес
    Подольск
    Сообщений
    258

    По умолчанию

    Не спорю, что есть десятки программных реализаций различных алгоритмов, просто сравниваю линейку МОДУС с ПЛК63 - там я таких проблем не встречал, а что встречалось - решалось встроенными средствами фильтрования. Но все температурные датчики, которые там использовались были PT1000.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    04.11.2009
    Адрес
    Подольск
    Сообщений
    258

    По умолчанию

    При дальнейших исследованиях (прошивка уже новее и, вероятно, там уже всё устранено) напал на влияние какого-то из модулей шины (5634?) на это появление "48" во втором канале 5640. В чистом виде 5640 не глючил.

    Было давно, пишу просто для фиксации факта - если кто встретит, направление, куда копать. Тогда вышел из ситуации задействовав каналы 1 и 3, и освободив 2. С той поры не пробовал.

Похожие темы

  1. измерение вакуума
    от ALi в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.03.2011, 22:38
  2. ПЛК-150 и измерение частоты 50 Hz
    от kuznetsov_ig в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 03.05.2010, 22:21
  3. измерение температуры и вывод на ИП320
    от new_name в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.03.2009, 01:53
  4. Измерение температуры от -200С...+40.
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.12.2007, 22:32
  5. измерение скорости
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.11.2007, 08:20

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •