Подключил к модулю два датчика:
1)ДТС034-PT100.B3.50/1
2)ДТС3014-PT1000.B2.50/2
В соответствии с РЭ проделал процедуру настройки модуля (UnLockParams=1;InputType_Ch1=R385_100,InputType_c h2=R385_1000,InputType_ch3=NO_SENSOR,InputType_ch4 =NO_SENSOR;InitMode=1;UnLockParams=0).
Второй канал стабильно измеряет температуру: 26.8, дальше цифры колеблятся. Первый канал - 28.2, дальше цифры колеблятся. Датчики в двух сантиметрах друг от друга. Хрен бы с ним (хотя, конечно - ой!, первый раз такое вижу!), но вот раз в две-три секунды на первом канале возникает значение 48.
Подозреваю, что мне должны помочь параметры FilterT_Ch1, FilterA_Ch1.
Но не очень осмысленная игра ими мне не помогла. Что надо туда записать, дабы убрать эти пики "48"?.. И почему при таких же настройках на датчике PT1000 никаких пиков нет? Это особенность датчика PT100?