Прибор высветил LoAd и надпись моргает 1 раз в 3 секунды.
Включение и отключение питания не помогает.
Прибор не откликается ни на какие нажатия кнопок.
Что означает надпись LoAd? в инструкции по эксплуатации такого не указано.
Проверил импульсный блок питания, выдает все что нужно напряжения 5v и 24v.
И это только одна из ошибок возникающих периодически на одном и том же объекте регулирования. Причем на той же фазе подключены и другие приборы, в том числе УКТ 38 и другие ТРМ-ки и они работают нормально. ТРМ 12-е приходится заменять с переодичностью раз в две недели, а то и чаще.
В основном "слетают" параметры прибора, самопроизвольно выставляются в хаотичном порядке.
Перебиваем заново - прибор продолжает работать неделю или больше.
Еше бывает "висит" и показывает "no.dt" -т.е.(Данные в АЦП еще не готовы), но здесь перевзвоодишь питание и работает дальше.