Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 29

Тема: собыние №3 от Ac3-opc ???????

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию собыние №3 от Ac3-opc ???????

    подскажите пожалуйста что значит событие №3 в журнале событий от Ac3-opc ?
    Где вообще можно получить расшифровку этих событий???
    Последний раз редактировалось svavan; 16.01.2008 в 17:47.

  2. #2

    По умолчанию

    Еще реже появляется сообщение №2 какраз когда сервер останавливается. Неужели никто не сталкивался с такой проблемой? Специалисты алееееееееееее!!!!!!!??????

  3. #3

    По умолчанию

    Еще реже появляется сообщение №2 какраз когда сервер останавливается. Неужели никто не сталкивался с такой проблемой? Специалисты алееееееееееее!!!!!!!??????

  4. #4

    По умолчанию

    это глубинные сообщения opc-сервера, которые вам мало что скажут. в данных события может быть название функции, которая это сообщение вызвала. пришлите их нам, пожалуйста.

  5. #5

    По умолчанию

    Я сделал скриншот. Если нужно еще чтото то скажите.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 1.JPG (115.9 Кб, Просмотров: 14)

  6. #6

    По умолчанию навязчивые записи в журнале

    Прошу прощения за задержку с ответом. Записи в журнал делаются через стандартную библиотеку unilog. Число при “событии” обозначает просто его уровень (важность) – серьёзная ошибка (FATAL) – 0, ошибка (ERROR) – 1, предупреждение (WARNIGN) – 2, сообщение (MESSAGE) – 3, информация к сведению (INFO, NOTICE) – 4,5; сообщения для трассировки (TRACE) – 6 и отладочные сообщения (DEBUG) 7.
    Пояснение сути сообщения находится только после слов “в записи события содержится следующая информация”.
    Для того, что бы изменить уровень ведения протокола попробуйте (используя редактор реестра regedit) добавить или изменить строковые (REG_SZ)значения в реестре HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\unilog.dll\AC3-OPC и HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\unilog.dll\AC3-OPC-exe
    Это значение задаётся соответствующим английским словом, например “ERROR” или “WARNING”. Это избавит вас от ненужных сообщений в журнале.

  7. #7

    По умолчанию

    Спасибо за развернутый ответ. Просто у меня переодически зависает ac3-opc и я думал что может по этим сообщениям пойму в чем дело.

  8. #8

    По умолчанию

    поставьте же, наконец, последнюю версию серверов - 1.0.0.36 от 10 декабря.

  9. #9

    По умолчанию

    А почему же тогда версия 34 работает без проблем на том же "железе"? Ничего не перенастраивалось. Все осталось как есть только поменял версию драйвера.

  10. #10

    По умолчанию

    если я правильно понимаю, 34 виснет ровно так же как и 36

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •