При программировании уставок таймера прибора САУ-МП была допущена ошибка: вместо кнопки К1, для выбора номера уставки, нажата кнопка Прог. Перемычки установлены согласно описанию. До этого прибора были настроены 5 контроллеров, они работают нормально, а на 6-м рука дрогнула . Теперь этот прибор весело мигает всеми индикаторами. Попробовал скопировать алгоритм с работающего прибора (согласно п.В.2.Режим 1), но образцовый прибор не переходит в режим передачи, а неисправный - в режим приема. Специальный кабель №1 в наличии, проверен на других прибора прием-передача происходит?

Этот вопрос задал специалисту, пришел ответ: нажать К2, удерживать не менее 5 сек, отпустить.
В этом месте должен извиниться, т.к. занялся другим объектом, сегодня 5-й день проблемы.

Продолжаю по теме...
Нажал К2, удерживал 5 сек и более... ничего не меняется, при повторном включении также мигает всеми индикаторами с частотой менее 1 сек.
Попробовал нажимать другие кнопки: при нажатии К3 сбрасывает мигание, индикаторы РУЧ и АВТ мигают одновременно, постоянно горит индикатор ВХОД1.
Нажатие ПРОГ переводит прибор в ручной режим и обратно.
С установленными джемперами 2 и 8, тоже; нажатие на К3 выводит из ступора, далее кнопками К1 и ПРОГ можно работать как в описании, но при отключении-включении опять входит в ступор .