Показано с 1 по 6 из 6

Тема: трм-10

  1. #1

    По умолчанию трм-10

    трм-10Щ2.У.УР
    юстировка прибора
    приложение Е.3.
    после юстировки прибора по кодам 200 и 201
    параметры по умолчанию 48 и 4048
    параметры после юстировки 750 и 3000.
    прибор работает до первого выключения.....
    ВСЕ парметры включая ранее выставленные группп "А" и групп "В" слетают до раннее установленных по умолчанию заводом!
    ПОЧЕМУ?
    в инструкции по экспл. об этом ни слова! (В каких пределах можно менять юстировку?)
    Последний раз редактировалось vladimir-shilyaev; 13.12.2011 в 10:59.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vladimir-shilyaev Посмотреть сообщение
    трм-10Щ2.У.УР
    юстировка прибора
    приложение Е.3.
    после юстировки прибора по кодам 200 и 201
    параметры по умолчанию 48 и 4048
    параметры после юстировки 750 и 3000.
    прибор работает до первого выключения.....
    ВСЕ парметры включая ранее выставленные группп "А" и групп "В" слетают до раннее установленных по умолчанию заводом!
    ПОЧЕМУ?
    в инструкции по экспл. об этом ни слова! (В каких пределах можно менять юстировку?)
    А какие значения напряжения вы хотите выставить? Это явно не 0 и 10В.
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”

    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    да не 0 и не 10
    мне нужно управлять приводом - двгатель вентилятора градирни
    0 оборотов -примерзает вентилятор
    100% оборотов вылетаетвода
    надо 20% и 80%

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vladimir-shilyaev Посмотреть сообщение
    да не 0 и не 10
    мне нужно управлять приводом - двгатель вентилятора градирни
    0 оборотов -примерзает вентилятор
    100% оборотов вылетаетвода
    надо 20% и 80%
    Т.е. вы хотите откалибровать выход ТРМ10 (выход 0...10В) т.о., что бы минимальный сигнал был 2В, а максимальный 8В.

    Могу сказать, что калибровкой этот вопрос не решить (у калибровки слишком маленький диапазон подстройки, да и назначение этой функции - это компенсация погрешности).

    Могу рекомендовать использовать ТРМ101 или ТРМ210.
    В этих приборах есть настройки ограничения минимального и максимального уровня выходных сигналов. См. выдержку из РЭ ТРМ210, я выделил параметры в которых вы можете выставить требования по ограничению выходного сигнала (в процентах).

    В ТРМ10, к сожалению, есть только ограничение максимального выходного сигнала.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1.jpg 
Просмотров:	172 
Размер:	183.4 Кб 
ID:	5251  
    Последний раз редактировалось Maximus; 19.12.2011 в 09:39.
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”

    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru

  5. #5

    По умолчанию

    спасибо
    киньте ссылки где скачать паспорта на приборы

  6. #6

    По умолчанию

    Под паспортами, вы имеете ввиду руководства по эксплуатации?