Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 28

Тема: Не записывается в МВА-8

  1. #11

    По умолчанию

    Самое удивительное ошибок нет

  2. #12

    По умолчанию

    а зачем? Не понимаю. если я один раз записал. Этого мало? а потом мне надо будет через 3 часа еще что нить записать. в ето время должен повторяться цикл. чтение запись? Не вижу логики..

  3. #13

    По умолчанию

    я даже делал так:
    записывал конфигуратором 0,5 потом:
    res:= ReadFloat24(16+3,0,'r.oe', val,-1);
    val:=val+val;
    res:= WriteFloat24(16+3,0,'r.oe', val,-1);
    не меняется...

  4. #14
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,244

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от gvlad07 Посмотреть сообщение
    я даже делал так:
    записывал конфигуратором 0,5 потом:
    res:= ReadFloat24(16+3,0,'r.oe', val,-1);
    val:=val+val;
    res:= WriteFloat24(16+3,0,'r.oe', val,-1);
    не меняется...
    если Вы показываете кусок Вашей программы, то работать не будет, между функциями надо ставить паузу, не меньше 50мс для начала, потом можно поиграться в ту или иную сторону

  5. #15

    По умолчанию

    возможно. Но я ето делал и в отдельных кнопках . по нажатию. человек при всем желании не сможет быстрее 50 мс нажимать кнопки.

  6. #16

    По умолчанию

    в любом случае спасибо. Завтра попробую с задержками по 50 мс.

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    А как МВУ узнает что вы еще живы ?
    Нужно регулярные запросы любого направления.
    а ему надо узнавать, что я жив? а зачем? я ему послал команду и умер. пусть работает. придет друй и пошлет другую. я так вижу. зачем постояный обмен?

  8. #18

    По умолчанию

    и потом ... конфигуратором можно поставить скважность какую нить. выключить комп. и уйти. а МВУ работает. Причем без всякого обмена
    Последний раз редактировалось gvlad07; 12.12.2011 в 19:59.

  9. #19

    По умолчанию

    попробую. спасибо. ща нет под рукой МВУ.

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Если не нужно - ставьте таймаут 0.


    Выставили частоту для частотника и умерли. А насос работает. Просто сказка.
    Трубы лопнули. а МВУ работает и насос работает.
    ну зачем так буквально. Я про то, что достаточно одной команды записи.