Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Можно ли использовать ПЛК160 с несколькими сетями modbus-устройств по разным портам?

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    13.10.2011
    Адрес
    Златоуст
    Сообщений
    1,021

    По умолчанию Можно ли использовать ПЛК160 с несколькими сетями modbus-устройств по разным портам?

    В общем, есть такие штуки: Овен ПЛК160, МВ110-32ДН, АС3-М
    А вот такие штуки планируются: МУ110-220.32Р, Термодат 19Е3, Мерадат ВИТ19ИТ1, PD194UI-9K4.

    Во всей этой куче ПЛК160 должен быть главным. Протокол Modbus есть у всех, но вот Мерадат умеет только ASCII, а китаец PD194UI-9K4 только RTU да ещё и 9600 максимум. И вопрос мой вот в чём... Возможно ли китайца с Мерадатом раскидать по портам RS-232 и Debug RS-232 (видел в конфигураторе), а остальное оставить на главной линии RS-485 у ПЛК?

    Ну и заодно... Насколько хорошо Термодаты и Мерадаты работают с Овен ПЛК? Спасибо.
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 08.06.2012 в 09:54.

  2. #2

    По умолчанию

    можно раскидать, можно и на одной линии всех повесить на скорости 9600

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    13.10.2011
    Адрес
    Златоуст
    Сообщений
    1,021

    По умолчанию

    Позвольте уточнить. Если я поставлю RS-485 в ASCII как того требует Мерадат, то разве китаец сможет работать в этой сети?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,276

    По умолчанию

    на одной линии всех повесить на скорости 9600
    А можно без проблем с Мерадатом по ASCii, с китайцем на 9600, c остальными на 115200 RTU - через один порт

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    13.10.2011
    Адрес
    Златоуст
    Сообщений
    1,021

    По умолчанию

    А можно без проблем с Мерадатом по ASCii, с китайцем на 9600, c остальными на 115200 RTU - через один порт
    Это вопрос или утверждение?

  6. #6

    По умолчанию

    На столько же хорошо, на сколько и с любым другим оборудованием

    Есть 2 варианта развития событий:
    1. Используя библиотеку ModBus.lib самостоятельно описать обмен.
    2. Использовать АС3-М и разнести устройства по разным интерфейсам.
    3. В конфигурации ПЛК организовать мастера. Но вот этот вариант может быть самым не устойчивым

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    13.10.2011
    Адрес
    Златоуст
    Сообщений
    1,021

    По умолчанию

    Термодат с Мерадатом периодически вешают всю сеть на 10-20 секунд. Если что-то подключено в один порт вместе с ними, то оно перестаёт отвечать. Т.к. критичны лишь модули ввода-вывода, то повесил термодат-мерадат через преобразователь на RS-232, а остальные нормальные приборы на порт RS-485.

Похожие темы

  1. Опрос нескольких устройств по modbus
    от gias67 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.11.2018, 15:48
  2. Вопрос по портам!
    от JoSaint в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 20.05.2018, 16:49
  3. управление несколькими ттр от одного трм
    от GVE в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.01.2012, 10:37
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.08.2009, 15:06
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.07.2009, 12:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •