Тема: проблемма трм212

  1. #1

    По умолчанию проблемма трм212

    поставил ТРМ 212 управлять трёхходовой задвижкой на калорифере приточной вентиляции. автоматическую настройку прошёл успешно, но при работе отказывается удерживать температуру уставки которая высвечивается но нижнем табло. Держит температуру либо на 2 градуса выше уставки, либо на 2 градуса ниже неё. Второй вход не использовал.
    Пробовал обнулять зону нечуствительности и цифровые фильтры. Не помогает. При смене уставки сдвигаются и эти пороги. Никто с таким не сталкивался?

  2. #2

    По умолчанию

    Вы должны понимать, что автонастройка - это не панацея, тем более для таких объектов...
    Необходимо в ручную корректировать ПИД коэффициенты. Я бы начал с П и Д.

  3. #3

    По умолчанию

    Сегодня опять занимался с ТРМ 212. У меня получается что параметр отвечающий за зону нечуствительности (Db) работает неправильно. Прибор удерживает не температуру уставки, а температура уставки плюс зона нечуствительности. При реальной работе рабочая точка выталкивается из зоны нечуствительности и балансирует на её краю. С коэфициентами ПИД всё нормально температура держится _+0,1 градус. Хотелось бы избавить исполнительный механизм от лишних срабатываний.
    Прибор был выпущен 30.03.11. Распечатал я его на прошлой неделе.

  4. #4

    По умолчанию

    Зона нечувствительности нужна именно для того, чтобы избавить исполнительный механизм от лишних срабатываний. В приборе есть 2 зоны не чувствительности :
    1. Это как раз описываемая Вами Db (зона не чувствительности ПИД- регулятора). Которая не выдает управление на исполнительный механизм, если текущая величина не стала больше или меньше значения ( уставка +- Db).
    2. Зона не чувствительности задвижки V.bd. Указанное значение в этом параметре действует следующим образом:
    Если рассчитанный импульс ПИД-регулятором, для управления ИМ, ниже указанной в этом параметре величины, то управление на клапан не идет, до тех пор, пока импульс , рассчитанный регулятором, не станет равным или больше по времени V.db.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  5. #5

    По умолчанию

    Полностью с вами согласен и уверен что зона не чувствительности так и должна работать! Но реальный ТРМ 212 про это не знает (или программист ему не рассказал) и даже если рабочую точку принудительно совместить с уставкой то прибор нисколько не уменьшает частоту своих срабатываний,
    а точка плавно дрейфует на верхний край "зоны нечувствительности +-Db".

  6. #6

    По умолчанию

    Вы 2 зоны нечувствительности устанавливали в 0?
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  7. #7

    По умолчанию

    Сегодня запустил вторую точно такую-же приточную камеру с таким же прибором. Автонастройка не пошла. Параметры поставил с первой камеры,
    зато такого явного выталкивания рабочей точки из зоны не чувствительности Db не наблюдалось. V.Db установил 500 мсек. Эта зона работает прекрасно,а Db пришлось сделать минимальной 0,1 градус.

  8. #8

    По умолчанию

    проблема убралась после сброса на заводские настройки. В целом мне теперь работа ТРМ212 нравится, реле щёлкают не более двух раз в минуту с длительными замираниями в зоне нечувствительности! Всем спасибо. тема закрыта.

  9. #9

    Smile Автонастройка не пошла

    Цитата Сообщение от melyr Посмотреть сообщение
    Автонастройка не пошла.
    Не идет обычно только в случае, если имеются сильные наводки на измерительную часть, приводяшие к броскам измеренных значений температуры на 1-5 градусов.

  10. #10

    По умолчанию

    Наводки тоже были когда на месте ТРМ стояла CORIGA с датчиком NI 1000,
    В этом же шкафу стоит частотник на вентилятор 15квт. На индикаторе трм
    скачков от наводок незаметно.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Проблемма с УТ24
    от konst2 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.11.2018, 10:46
  2. проблемма с подклячением плк150 к трм212
    от Денис С. в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 09:47
  3. OPM v1.2 и 2.04 проблемма
    от GandjA в разделе OWEN Proces Manager
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.07.2009, 17:10
  4. проблемма с датчиками
    от mettled в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.11.2008, 12:40
  5. Проблемма с архиватором в ПЛК-100
    от Stranger в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.06.2008, 10:33

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •