Тема: Вопрос по эксплуатации САУ-МП

  1. #1

    По умолчанию Вопрос по эксплуатации САУ-МП

    Здраствуйте. приобрели САУ-МП для работы трех насосов с датчиками давления на одну магистраль. предполагалось режим работы: два насоса по 12 часов с заменой первого, согласно руководства. Отпрограмировали.Установили свищи в нужное положение. Выставили в меню с помощью программатора общеприборные уставки Т31=Т32=12 часов., Т33=Т34=2Т31=24 часа., Т9=5 сек., Т2=Т14=Т26=0.
    В итоге работает слудующим образом. 12 часов работает первый и второй насос, следующие 12 часов работает первый, третий. Работы второй, третий нету. Что я не так сделал.
    Зарание благодарю за помощь.

  2. #2

    По умолчанию

    После работы 1-3 насосов , что происходит?
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Зоя Посмотреть сообщение
    После работы 1-3 насосов , что происходит?
    Ничего не происходит. есть 1-2 и 1-3. Режима 2-3 нету. т.е работает насос 1-2, после этого включаеться 1-3. Дальше все повторяется.

    п.с Еще один вопрос. Шлейф для программирования с LPT разьемом. Сейчас ноут найти с таким разьемом еще можно. А вот дальше..... Не пора ли переходить хотя бы на DB9 я уже не говорю с USB. Кто пробовал работать с переходниками?
    Последний раз редактировалось wedmedy; 13.04.2011 в 17:15.

  4. #4

    По умолчанию

    Попробуйте перепрошить прибор снова или отправляйте его в ремонт.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  5. #5

    По умолчанию

    Здравствуйте! интересует следующий вопрос по сау-мп, алгоритм 20, при вводе в действие автоматики сау работало исправно, 2 недели, потом началась следующая неисправность: сау показывает что все датчики находятся вне среды измерения ( среда: вода из скважины), в реальности все датчики погружены, при отключении питания с сау, часть датчиков появляется на панели прибора, но спустя несколько секунд, начинают отключаться последовательно. Подскажите в каком направлении надо искать неисправность или же отправлять в ремонт сау?

  6. #6

    По умолчанию

    Здравствуйте, подскажите, перемычки по входам на плате, у Вас стоят как указано на стр 94, рис 54 Руководства по эксплуатации на САУ-МП?
    Какая длина линии от датчиков до прибора?
    Провод экранированный?
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru