    Здравствуйте!
    Приобретаем датчики температуры по каталогу Овен ТСМ в основном.
    1. Получив датчики дТС обнаруживаем отсутствие информации о значении W100. Ни на датчике ни в паспорте не указываетя. Такое уже неоднократно замечано. Как настраивать приборы?
    2. Случайно решил проверить температуру и под руку попался новый 2ДТС 045-50М. Подключив калбратор (Метран 510ПКМ) к нему обнаружили разницу показаний между двумя чуствительными элементами датчика - 2 градуса. У нас на производстве отклонение в 1 градус уже вызывает претензию к службе КИП. Датчики вообще проходят проверку?

  2. #2

    По умолчанию

    После замены датчика обязательно производится настройка прибора-регулятора при температурах 0 град (сдвиг характеристики по вертикали в нулевую точку) и при какой-либо высокой (поворот характеристики вокруг нулевой точки).
    Очень редко такая подстройка не требуется, но проверка все-равно производится обязательно с демонстрацией службе технолога, тогда претензий к службе КИП не бывает.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    12.01.2007
    Адрес
    Орёл
    Сообщений
    23

    По умолчанию

    Разобрались немного. Видимо на резьбе конактов термосопротивления образуется окисел и при подсоединении "крокодилов" калибратора это повлияло на измерения. Причем на старых датчиках все показания были нормальными. Может не тот сплав на них использовался. Это и ввело в заблуждение. Сделал переходник, чтобы на датчике притянуть плотно контакты. Разница вышла 0,04 град. Что в допуске.
    По пункту 1 тоже разобрался. В каталоге Овен нашел для 50М - W100=1,428. Но это надо пролистать каталог. А по идее всё должно быть указано в паспорте на датчик. Чего и нет.
    После замены датчика обязательно производится настройка прибора-регулятора при температурах 0 град
    А вы настраиваете всё с подключенным датчиком? Так каким способом вы достигаете 0 град на датчике? У вас есть эталонный термостат-холодильник?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от YuriySt54 Посмотреть сообщение
    А вы настраиваете всё с подключенным датчиком? Так каким способом вы достигаете 0 град на датчике? У вас есть эталонный термостат-холодильник?
    Owen в своих руководствах к приборам-регуляторам температуры рекомендует коррекцию показаний поправками делать с подключенной линией (для учета ее характеристик).
    Там же рекомендуется температуру 0 град. С. обеспечивать погружением датчика в емкость, заполненную тающим льдом и водой, а поскольку наше производство пищевое (колбасно-мясное), льда и снега генерируется огромное количество.
    Последний раз редактировалось Апрель; 14.12.2011 в 12:43.

  5. #5

    По умолчанию

    Здравствуйте, действительно, датчики с чувствительным элементов 50М или 100М, которые выпускает компания ОВЕН , имеют температурный коэфициент α=0,00428 .
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

Похожие темы

  1. Беспроводные датчики температуры
    от Elka в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.12.2012, 12:27
  2. Датчики температуры
    от Mikhail в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.02.2011, 21:11
  3. помощь с выбором датчики температуры и давления
    от Rusilius в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.04.2010, 20:29
  4. Датчики температуры от Xenta301
    от Назаров Александр в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.02.2010, 22:51
  5. датчики температуры
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.02.2008, 20:15

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •