Показано с 1 по 7 из 7

Тема: ПЛК 160 как написать на языке ST управления с выходами 4-20мА

  1. #1

    По умолчанию ПЛК 160 как написать на языке ST управления с выходами 4-20мА

    ПЛК 160 как написать на языке ST управления с выходами 4-20мА для управления задвижки 4мА на закрытие 20мА полностью открытия

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    можно одной строкой

  3. #3

    По умолчанию

    как это с одной строкой если у меня значения 0=4мА а 100=20мА для

  4. #4
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    найдите в документации для чего предназначен lintrafo

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yerabdi Посмотреть сообщение
    как это с одной строкой если у меня значения 0=4мА а 100=20мА для
    y:=0.16*x+4;
    Последний раз редактировалось Crusash; 13.11.2013 в 14:50.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yerabdi Посмотреть сообщение
    как это с одной строкой если у меня значения 0=4мА а 100=20мА для
    if (переменная разрешающая открытие)=true then (имя выхода):=100; else (имя выхода):= 0; end_if;

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    03.03.2008
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    238

    По умолчанию

    y:=16*BOOL_TO_REAL(x)+4;

Похожие темы

  1. Задержка на языке ST
    от burn в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.10.2017, 11:38
  2. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 30.09.2013, 11:51
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 17:19
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 19:26

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •