    Скажите пожалуйста, можно ли подключить импульсные выходы приборов учета (газа,электро-энергии,воды, тепла) к прибору МВ110-16Д. Есть удаленные объекты с коммерческими приборами есть необходимость снятия показаний с приборов в каждый день не выезжая на объект. Объектов 50 шт.накладно на каждый выезжать, разбросанность 60 км.

  2. #2

    По умолчанию

    1. Частоты. До 1Кгц. Счетчик 16бит. Потом сбрасывается и считает с нуля. Хотя есть возможность собственоручного сброса после считывания.
    Вопрос к программе, которая данные будет с модулей снимать и анализировать.
    2. Какой канал связи Вы выбрали между модулями и узлом контроля? GSM?

    Пишите подробности проекта на support@owen.ru с копией на a.nikolaev@owen.ru
    Постараемся предложить оптимальный вариант.

  3. #3

    По умолчанию

    Что то похожее у счетчиков импульсов "Пульсар"