Тема: ЕКОН134 (проблема с опросом)

  1. #1

    По умолчанию ЕКОН134 (проблема с опросом)

    проблема с опросом следующая: на порт 1 и 4 по rs-485 подключены приборы. А именно на порт 1 подключено 81 счётчик СОЭ -55/60Ш-Т-215, а на 4 порт подключены 36 приборов пульсар-10.
    Так вот по 4 всё опрашивается без проблем, а по 1 ничего не опрашивается, порты побывали менять толку ноль, и ветку с электросчётчиками опрашивали через MOXA преобразователь всё опросилось без проблем, в чём может быть дело?

  2. #2

    По умолчанию

    у rs-485 как бы ограничение на 32 прибора без повторителей
    5 правил организации rs-485
    Последний раз редактировалось swerder; 06.12.2011 в 17:06.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от swerder Посмотреть сообщение
    у rs-485 как бы ограничение на 32 прибора без повторителей
    Это касается только приборов OWEN ? так то moxa uport 1150 тянет их с добрым утром. А вобще для rs-485 ограничение 255 (тоесть количеством адресов) ну или длиной.

    И как быть вот с такой проблемою, windows 7 x64
    Изображения Изображения

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Арксис Посмотреть сообщение
    Это касается только приборов OWEN ?
    причем тут приборы овен?
    Цитата Сообщение от Арксис Посмотреть сообщение
    moxa uport 1150 тянет их с добрым утром.
    тянет, потому что 32 это не значит, что если включишь 33, то обязательно все накроется. 32 - настоятельно-рекомендательный параметр
    Цитата Сообщение от Арксис Посмотреть сообщение
    А вобще для rs-485 ограничение 255 (тоесть количеством адресов)
    это ограничение адресации, а не физического построения сети
    Цитата Сообщение от Арксис Посмотреть сообщение
    И как быть вот с такой проблемою, windows 7 x64
    кривая работа вашей проги под win7x64. менять прогу/ОС.
    Последний раз редактировалось swerder; 07.12.2011 в 09:53.

  5. #5

    По умолчанию

    вот еще познавательная статейка про rs-485

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от swerder Посмотреть сообщение
    вот еще познавательная статейка про rs-485
    Спасибо, тронут вашим вниманием, но всетаки... я рекомендовал бы вам внимательнее читать посты и смотреть рисунки, прежде чем "тыкать носом на

    упреждение"

    1. В описании на ЕКОН нет никаких ограничений до 32 устройств равно как и в википедии. Что же касается ограничений, то они(помимо стандартного

    ограничения на 250 приемников) может быть задано схемотехникой (стр.1). Разница в цене микросхем от колличества приемников копеешная тем более в масштабах всеросийского производства.
    Напрашивается вопрос: "Что какая-то USB свистулька пусть и MOXA, может опросить устройства, а крутой Ethernet конвертор что в 2 раза дороже и в 8 раз шире по функционалу, нет?" Очень хочу сомневаться.

    Ах да, я отвлекся, кстати когда я ставил для опроса по виртуальным портам конфигуратор (КВП) 6-й версии (нашел на диске) передача работала - худо бедно с провалами, но работала и ответы приходили - значит дело никак не связано с линией RS-485 - это либо нестыковки в программе при передаче на ЕКОН либо переполнение буфера в самом ЕКОНе. А вот с седьмой версией КВП вообще ступор - прибор сразу окукливается после первого запроса и не ведет передачу по порту - вывод: Что изменилось в программе КВП?

    2. Тупит не наша программа, а если внимательно присмотреться то именно программа виртуальных портов от Овена от нее отказаться не выйдет, а вот винду

    видимо придется заменить. Здесь проблема наверняка в отсутствии цифровой подписи у драйверов виртуального порта опять же от Овен.

  7. #7

    По умолчанию

    из википедии по приведенной мной ссылке
    Цитата Сообщение от wiki
    Электрические и временные характеристики интерфейса RS-485
    До 32 приёмопередатчиков в одном сегменте сети.
    наверно исключительно для меня написано.
    Цитата Сообщение от Арксис Посмотреть сообщение
    вы сами то даташит открывали?
    первая же страница, первая же таблица, предпоследняя колонка. правда там не по-русски написано. для иностранцев наверно.
    Цитата Сообщение от Арксис Посмотреть сообщение
    "Что какая-то USB свистулька пусть и MOXA, может опросить устройства, а крутой Ethernet конвертор что в 2 раза дороже и в 8 раз шире по функционалу, нет?" Очень хочу сомневаться.
    ваше право. от себя исчо раз повторю - 32 устройства (без повторителей) это рекомендательно-принудительные указания для 99.9% безотказного функционирования сети rs-485. 36 приборов в вашем случае пограничное состояние, в котором еще худо-бедно, но фурычит. что косвенно подтверждается работой этих же 36 на другом порте екона
    Последний раз редактировалось swerder; 07.12.2011 в 17:03.

  8. #8

    По умолчанию знаний много не бывает

    отсюда
    Максимальное число передатчиков и приемников в сети

    Простейшая сеть на основе RS-485 состоит из одного передатчика и одного приемника. Хотя это и полезно в ряде приложении, но RS-485 привносит большую гибкость, разрешая более одного приемника и передатчика на одной витой паре. Допустимый максимум зависит от того, насколько каждое из устройств загружает систему.

    В идеальном мире, все приемники и неактивные передатчики будут иметь бесконечный импеданс и никогда не будут нагружать систему. В реальном мире, однако, так не бывает. Каждый приемник, подключенный к сети и все неактивные передатчики увеличивают нагрузку. Чтобы помочь разработчику сети на основе RS-485 выяснить, сколько устройств могут быть добавлены к сети, была создана гипотетическая единица, называемая "единичная нагрузка (unit load)". Все устройства, которые подключаются к сети RS-485, должны характеризоваться отношением множителей или долей единичной нагрузки. Два примера - MAX3485, который специфицирован как 1 единичная нагрузка, и MAX487, который специфицирован как 1/4 единичной нагрузки.

    Максимальное число единичных нагрузок на витой паре (принимая, что мы имеем дело с должным образом согласованным кабелем, имеющим волновое сопротивление 120 Ом или больше) - 32.

    Для приведенных выше примеров это означает, что в одну сеть могут быть включены до 32 устройств MAX3485 или до 128 MAX487.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от swerder Посмотреть сообщение
    32 устройства (без повторителей) это рекомендательно-принудительные указания для 99.9% безотказного функционирования сети rs-485. 36 приборов в вашем случае пограничное состояние, в котором еще худо-бедно, но фурычит. что косвенно подтверждается работой этих же 36 на другом порте екона
    Хочу заметить что эти 36 устройств худо бедно фурычат на EKON, а 81 устройство никак, в то время как на моха просто летают (обьясните данное явление касаемо 81 а не 36)

    я так понимаю фирма moxa смогла преодолеть все мыслимые и немыслимые преграды, кстати к сведению в предыдущем случае эта свистулька умудрилась опросить и 180 устройств что вообще невозможно исходя из ваших предположений!

    Допустимая нагрузка драйвера RS-485/RS-422 количественно определяется в терминах единичной нагрузки, которая, в свою очередь, является входным импедансом одного стандартного приемника RS-485 (12 кОм). Таким образом, стандартный драйвер RS-485 может управлять 32 единичными нагрузками (32 параллельных 12-килоомных входа). Однако для некоторых приемников RS-485 входное сопротивление является более высоким — 48 кОм (1/4 единичной нагрузки) или даже 96 кОм (1/8 единичной нагрузки), — это означает, что к одной шине могут быть подключены сразу 128 или 256 таких приемников. Вы можете подключить любую комбинацию типов приемников, если их параллельный импеданс не превышает 32 единичных нагрузки (то есть суммарное сопротивление не меньше 375 Ом). взято здесь
    отсюда следует что во всех вышеперечисленных статьях в том числе на которые вы так усердно указываете речь идёт именно о 32 нагрузках а не устройствах, а исходя опять же из того что одно устройство работает и отлично а второе нет, то значит что то со вторым. Написав здесь вопрос я жду помощи как довести данное устройство до ума а не не в том что бы спорить будет так работать или нет. Ответ (будет и работает но не на EKON)
    Последний раз редактировалось Арксис; 07.12.2011 в 22:26. Причина: дополнил

  10. #10
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    практически сами уже близки к ответу, осталось выяснить чему равен входной импеданс у СОЭ -55/60Ш-Т-215

Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Екон134
    от Александр Ч. в разделе OWEN Proces Manager
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.09.2013, 09:25
  2. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 20.01.2012, 10:24
  3. Проблема с опросом АИР-10
    от dizpers в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.07.2011, 08:26