    По умолчанию

    Что ж, хорошо если так. Интересно только, кроме зависания, они качество связи у него допилят?
    За то время, что этот прибор у нас проработал (месяца 3-4), мало того, что он зависал (поставили "костыль" в виде таймера УТ1 на перезагрузку), так ещё и связь с приборами регулярно пропадала/появлялась, и никакие согласующие резисторы, ничего не помогало (протокол ModBus).
    При переходе на преобразователь другой фирмы, на той же линии всё стало работать без нареканий.

    Кроме того, необходимость каждый раз запускать на выполнение конфигуратор, чтобы установить связь с ЕКОНом, тоже вызывала некоторое недоумение.

    Так что, думаю, что его не скоро доведут до ума до такой степени, чтобы он смог конкурировать с подобными приборами других производителей.

  2. #42

    По умолчанию

    Мы, намучавшись с ЕКОНом, перешли на MOXA