    Всем привет!

    Ни у кого нет на примете недорогого (5-10 т.р.) ИБП с выходом на 220В и сухими контактами для использования с ПЛК и несколькими модулями ввода-вывода?

    Требования небольшие: поддерживать работу ПЛК160 в течение нескольких минут и уметь отключаться по внешнему сигналу с дискретного выхода ПЛК, а также сообщать о своём срабатывании на этот ПЛК. Вместо сухих контактов можно и Modbus, но требования те же.

    Если дороже, но хороший - всё равно говорите. 20 т.р. край. Спасибо.
    Последний раз редактировалось Yegor; 06.12.2011 в 13:26.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    12.05.2010
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    27

    По умолчанию

    овен как-то странно поступило не сделав 100/150 на 24х вольтовом питании, и учитывая ценовой диапазон контроллера при необходимости ставлю в шкаф Ippon-вский бесперебойник (которые славяться тем что у них батарее пухнут, и их надо менять раз в год, не дожидаясь пока выдут из строя) на 600-800 ват и реле на фингер или феникс релюху на 220В для контроля наличия напряжения на вводе в шкафчик....на 5-ти модулях расширения мдвв, мву, мва с мастером и пультом почти час проработало...

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    04.11.2009
    Адрес
    Подольск
    Сообщений
    258

    По умолчанию

    Ага, и с ПЛК63 та же беда. Зато, похоже с МОДУСом будет полный порядок. ИБП60+пара батарей и вперёд и с песней...