  1. #1

    По умолчанию ПЛК 110-60 и Honeywell DC1020

    Добрый день.
    Мне поставлена задача подключить к ПЛК 110-60, по 485 протоколу, контроллер Honeywell DC1020. ПЛК – мастер, должен считывать текущие значения с Honeywell и задавать ему задание (уставку). Ставил всевозможные варианты конфигурации этого прибора в Кодесис, что то у меня не очень получилось получить хоть какой то сигнал с Honeywell.
    Может есть какой та хитрый американский фокус, что бы все это заработало. Если кто сталкивался, подскажите как Honeywell подружить с ПЛК 110-60.
    За ранее благодарен.

  2. #2

    По умолчанию

    Документик по хоневелу приложите (никаких ссылок).

  3. #3

    По умолчанию

    Могу скинуть мануал в электронном виде (пдф) на ящик, он прсто по размеру не влезает сюда.
    "Ошибки загрузки
    Instruction Manual (Comm.)_2nd.pdf:
    Ваш файл занимает 715.0 Кбайт байт, что превышает предел на форуме в 19.5 Кбайт для этого типа файла."
    Последний раз редактировалось ОлегИлющенко; 05.12.2011 в 17:35.

  4. #4
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    заархивируйте мануал zip-ом и выложите архив, он то точно поместится

    Communication
    Speed 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400 bps
    Protocol ModBus RTU, ModBus ASCII
    Parity check Odd / Even
    Bit length 8
    Communication RS232C, RS485
    Последний раз редактировалось capzap; 05.12.2011 в 18:47.

  5. #5

    По умолчанию

    Спасибо, вложил рар
    Вложения Вложения

  6. #6
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    Мне кажется надо начать с того, какие параметры коммуникации Вы в КДС используете, однозначно скорость не более 38400 ну и т.д.

  7. #7

    По умолчанию

    Проверяйте скорость, настройки в хоневеле.
    Поставьте в нем 8-n-1

  8. #8

    По умолчанию

    На первом скрине сетевые установки касающиеся Honeywell, прописаные в конфигурации ПЛК 110-60. На втором скрине красным выделены параметры сетевых установок, прописанные в самом Honeywell.
    Изображения Изображения

  9. #9

    По умолчанию

    у вас проверка четности не сходится: медовый контроллер может только even и odd parity
    Последний раз редактировалось swerder; 06.12.2011 в 13:07.

  10. #10

    По умолчанию

    Точно, спасибо, завтра попробую