Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 19 из 19

Тема: ПЛК 110-60 и Honeywell DC1020

  1. #11
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,246

    По умолчанию

    а я же выделял жирным контроль четности

  2. #12

  3. #13
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,246

    По умолчанию

    А и Б не перепутаны? С какими параметрами теперь КДС, насколько я понял должно быть 8-О-1 9600

  4. #14

    По умолчанию

    А и В 485 протокола? В Honeywell есть DX+ DX- что должно соответствовать нашим А и В. Подключены А на DX+, В на DX-. Все остальное как Вы написали 8_О_1, 9600. Может у меня что то не правильно в установках кодесис по самим опрашиваемым каналам Honeywell. Я чесно говоря даже не знаюс сколько их там транслируется по 485 протоколу. Теоретически должен быть канал значения опрашиваемого датчика, канал для задания уставки, командный канал на исполнительное устройство и два канала по алармам.
    Последний раз редактировалось ОлегИлющенко; 07.12.2011 в 15:38.

  5. #15
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,246

    По умолчанию

    В Вашем руководстве с 20 страницы таблица всех параметров.
    По КДС когда подключаетесь смотрели появляется ли информация отличная от нуля в переменных LastAdress LastError

  6. #16

    По умолчанию

    Спасибо за помощь. К сожалению результат тот же - ничего.
    При подключении в LastAdress - 8, LastError - 81.
    Может еще какие мысли есть?

  7. #17
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,246

    По умолчанию

    превышение таймаута, может все же не потому каналу RS485 соединяетесь, попробуйте соединится с другим устройством модбас слейвом, если есть, любая ТРМ-ка подойдет

  8. #18

    По умолчанию

    ТРМки нет свободной, но я по этому 485 каналу соединялся с ОВЕНовскими модулями ввода/вывода (МВ110-8, МВ110-224-2А и МУ110-8), все нормально работало.

  9. #19

    По умолчанию

    УРЯЯЯЯ, дружище, спасибо огромное, у меня этих долбаных хеновелов 8 штук надо в систему поставить. ЗАРАБОТАЛО!!!! У меня шнурки на 485 на трубчатых концевиках, так вот, в концевике пропал контакт и небыло связи , когда начал перекидывать шнурки увидел. Пипец, вообщем спасибо.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12