    Здравствуйте,
    Подскажите пожалуйста, или направьте на документацию, как происходит обмен по ModBus TCP, если мастер опрашивает сразу несколько устройств. Как правильно настроить таймаут сокета, таймаут ответа, частоту опроса, время восстановления подключения (reconnect)? Чем отличается таймаут ответа ModBus TCP Master и ModBus TCP Slave в настройках СПК207 (см. скриншот)?

    В данный момент занимаюсь настройками сети ModBus TCP из 6-и контроллеров: СПК207 мастер, 5 ПЛК154 слейвы. Обмен происходит по Wi-Fi (см. схему), пинг между устройствами 50-400мс. За сеанс, мастером записывается 32 и читается 41 регистр на кождое слейв устройство. Не могу достичь более-менее стабильной связи, с частотой обновления хотя бы 10с. Необходимо ли улучшать качество связи (Подключение CoDeSys через эту сеть происходит без ошибок)?
    Правильно ли я рассуждаю что:
    1. Таймаут ответа == <максимальный пинг>*2?
    2. Частота опроса == <Таймаут ответа>*<количество слейв устройств>
    3. При ошибке соединения производить реконнект через <Частота опроса>/2?
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Солнечный заяц; 10.02.2012 в 10:08.

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    Мне кажется, можно облегчить жизнь, если перейти к использованию UDP. Мастер передает запрос модбас по одному порту, который слушают все, естественно обработает и отправит ответ, только один. А ПЛК154 отправляют ответы каждый на свой порт панели. В этом случае не надо будет отправлять следующий запрос толькло после того когда придет предыдущий ответ, а получиться практически параллельно. По своему опыту знаю что переделки много времени не займут

Похожие темы

  1. Нужна помощь. Настройка сети modbus-RTU, RS-485
    от Игоррр в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.03.2012, 22:07
  2. Измерители параметров электрической сети
    от smk1635 в разделе Разработки
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.04.2011, 08:14
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.01.2011, 12:24
  4. настройка параметров Rs-485
    от Kotov666 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.09.2010, 10:14
  5. настройка пид параметров трм151
    от gahcep в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.10.2009, 14:31

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •