Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Master SCADA выпадающий список

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    23.01.2008
    Адрес
    Белгородская область, Валуйки
    Сообщений
    274

    По умолчанию Master SCADA выпадающий список

    Добрый вечер необходимо в Master SCADA настроить выпадающий список таким образом чтобы после запуска визуализации он передавал значение "1" а не "0" в ПЛК через OPC сервер он передает "0" пока я не выбираю в нем любую другую строку кроме первой а потом обратно первую строку тогда появляетса "1" как мне решить эту проблему за ранее спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    При запуске в списке строк ничего не отображается, и на выходах ФБ ничего нет. После выбора пользователя, на выходе "Выбранная строка" появляется номер выбранной строки.
    Если вы хотите чтобы какая либо строка появлялась при запуске, то укажите на входе "Номер строки (вход)" ее номер (как константу).
    Спасибо.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    23.01.2008
    Адрес
    Белгородская область, Валуйки
    Сообщений
    274

    По умолчанию

    подробней пожалуста где это настроить, если еще и скриншот сделаете вобще идеально будет

  4. #4

    По умолчанию

    В приложении скриншот.
    Вам нужно установить на входе "Номер строки (вход)" номер строки который вам нужен при старте режима исполнения.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 02.12.jpg (31.4 Кб, Просмотров: 56)
    Спасибо.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    23.01.2008
    Адрес
    Белгородская область, Валуйки
    Сообщений
    274

    По умолчанию

    спасибо буду пробовать

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    23.01.2008
    Адрес
    Белгородская область, Валуйки
    Сообщений
    274

    По умолчанию

    Вы мне предложили немного не то у меня использован выпадающий список а не список строк список строк немного не то что хотелось
    Изображения Изображения

  7. #7

    По умолчанию

    Для этого у контрола есть вход динамизации "Начальный выбор". Вы можете его связать с той же переменной, которой передаете выбранное значение - тогда строка будет восстанавливаться после закрытия мнемосхемы, остановки режима исполнения.
    В видеопримере 2
    http://www.masterscada.ru/?additional_section_id=233
    В части №5 рассматривается похожий случай.
    Спасибо.

Похожие темы

  1. Master Scada
    от незарегистрированный в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 01.09.2020, 19:17
  2. SCADA Других производителей <СПИСОК>
    от Gizmo в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 29.05.2015, 13:46
  3. Выпадающий список
    от Safron в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.06.2011, 12:57
  4. Master Scada и ТРМ-138
    от Felis в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.05.2010, 06:28
  5. Master Scada И ТРМ 202
    от Litvinov Aleks в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.01.2008, 21:34

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •