Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Изменение тока при повышении температуры

  1. #1

    По умолчанию Изменение тока при повышении температуры

    Как меняется значение номинального тока при повышении температуры реле, если не применять радиатор?

  2. #2

    По умолчанию

    При увеличении температуры реле допустимое значение тока через него уменьшается.
    Указанный на ТТР ток справедлив при температуре реле, вернее его основания, до 40градусов. При разогреве свыше 40 градусов допустимый ток значительно будет снижаться (резко) и при достижении 80гр, составит всего 50% от номинального тока, а при 90...120градусов реле выходит из строя из за того что ток через него допустимый совсем мал.
    В случае если реле без радиатора, а ток нагрузки близок к номинальному, то реле будет разогреваться до температур свыше 100градусов, что приведет сначала к потери управляемости реле (оно будет включено даже при отсутствии сигнала управления) но это еще будет обратимый процесс, а если реле и далее будет включено то будет выход реле из строя!

    ПОЭТОМУ НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О ПРИМЕНЕНИИ РАДИАТОРОВ и их размещении в свободном проветриваемом месте.
    Последний раз редактировалось Сергей Бондаренко; 30.11.2011 в 18:43.

Похожие темы

  1. Преобразователи тока и напряжения
    от Коля О в разделе Разработки
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.04.2011, 13:00
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 10:00
  3. измерение переменного тока.
    от АлексPetr в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.01.2010, 19:06
  4. ограничение тока
    от kuguar в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.09.2009, 10:39

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •