Тема: Совместимость модуля МВ110-8 и Aplisens ww30pt

  1. #1

    По умолчанию Совместимость модуля МВ110-8 и Aplisens ww30pt

    Добрый день.
    У меня возникла необходимость одновременного вывода показаний, с датчика термосопротивления на Aplisens ww30pt и ПЛК 100 через модуль МВ110-8. Aplisens принимает только сигналы pt100, pt500 и pt1000. Я подстроил модуль МВ110-8 на сигнал pt100 и он начал принимать показания с термосопротивления, однако когда я в паралель ставлю Aplisens то показания температуры транслирует только Aplisens а модуль эти показания принимать перестает.
    Подскажите, плиз, как их можно подружить.
    За ранее спасибо, Олег.

  2. #2

    По умолчанию

    Несколько непонятно что это за устройство и как передается на него сигнал? По интерфейсу? Тогда как модуль может передать данные двум мастерам?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ОлегИлющенко Посмотреть сообщение
    Я подстроил модуль МВ110-8 на сигнал pt100 и он начал принимать показания с термосопротивления, однако когда я в паралель ставлю Aplisens то показания температуры транслирует только Aplisens а модуль эти показания принимать перестает.
    Подскажите, плиз, как их можно подружить.
    Терморезистор можно одновременно подключать только к одному устройству.
    Подружить никак не получится.

  4. #4

    По умолчанию

    Схема такая, сигнал от термосопротивления на прямую получает индикатор Aplisens ww30pt, одновременно через термопреобразователь (таблетку - рт 100 > 4-20 ма) сигнал должен приходить на модуль ввода мв110. Когда подключен Aplisens и модуль, сигнал получает только Aplisens, когда подключен только модуль тогда сигнал до него доходит. Пробовал без преобразователя подавать сигнал рт100 и на модуль и на Aplisens, результат аналогичный первому.

  5. #5

    По умолчанию

    Вы как раз, получается, подключаете термосопротивление к 2м устройствам (Aplisens и таблетка). Выше ASo уже описал данную ситуацию.
    Возможно, стоит после таблетки подключать. Aplisens 4-20 поддерживает?
    Кирилл Валюнин
    Компания ОВЕН
    Директор по развитию ассортимента

    skype: valunin_owen
    e-mail:k.valyunin@owen.ru

  6. #6

    По умолчанию

    Так и 4-20 мА нельзя ко входам 2-х устройств в параллель подключать
    Последний раз редактировалось Hemann; 07.11.2011 в 13:12.

  7. #7
    Пользователь Аватар для evgeha
    Регистрация
    26.03.2009
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    134

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Hemann Посмотреть сообщение
    Так и 4-20 мА нельзя ко входам 2-х устройств в параллель подключать
    Паралельно нельзя, а последовательно прекрассно будет работать

  8. #8

    По умолчанию

    Кирил, В том то и дело что Aplisens не поддерживает 4-20, ущербный . А последовательно попробую поставить.
    Всем огромное спасибо за помощью

Похожие темы

  1. вопрос по конфигуратору модуля мв110-224.2а
    от nsxf в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.06.2011, 12:08
  2. подключение модуля мв110-16д
    от AntonTrade в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 12:28
  3. совместимость ПЛК Lenze и ОРС-сервер Codesys
    от Kiselev в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.09.2008, 16:42
  4. цена модуля мдвв-р
    от Spirit в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09.07.2007, 12:43

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •