Тема: ТРМ151 - Авария после включения питания

  1. #1

    По умолчанию ТРМ151 - Авария после включения питания

    ТРМ-151-РР-06
    Подключен один датчик температуры ДТС-035
    От прибора требуется поддерживать температуру 90 градусов и выдавать Аварию, если температура будет ниже 15 или выше 100 градусов.
    Проблема: после включения питания через заданную для инспектора задержку прибор сразу выдаёт Аварию, хотя температура в норме. Если подержать кнопку Пуск, Авария исчезает, прибор переходит в режим Стоп, потом программа запускается и правильно работает. Если температура выходит за пределы диапазона, Авария срабатывает корректно.
    В чём может быть проблема?
    Конфигурация во вложении.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar config.rar (48.7 Кб, Просмотров: 90)

  2. #2

    По умолчанию

    Видимо прибор в момент включения не получает достоверной информации о температуре и подается команда на срабатывание инспектора. Попробуйте уменьшить частоту опроса датчика до минимальной.

  3. #3

    По умолчанию

    Ставил задержку срабатывания инспектора после включения питания до 20 секунд - не помогло.
    Температура при этом отображается через пару секунд после включения правильная.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Папулов Сергей Посмотреть сообщение
    Видимо прибор в момент включения не получает достоверной информации о температуре и подается команда на срабатывание инспектора. Попробуйте уменьшить частоту опроса датчика до минимальной.
    Сделал частоту опроса 30 секунд, вроде бы помогло. Спасибо за совет

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    08.01.2011
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    196

    По умолчанию

    нажмите на кнопку <<АЛЬТ (на приборе, когда выдаст аварию) и узрите код ошибки на меньшем табло.. потом, взяв руководство, посмотрите что эта ошибка обозначает и примите меры ))

  6. #6

    По умолчанию

    Ошибка 104, в мануале такой нет.
    Заметил, если прибор лежит выключенным несколько часов, то при включении аварии нет. Если же полежит подольше (ночь), то авария появляется секунды через 3 после включения питания.

  7. #7

    По умолчанию

    В "мануале", ошибка 104 объясняется, как срабатывание Инспектора! Смотрите настройки параметров инспектора. А лучше всего проведите инициализацию прибора и залейте туда свежую прошивку, взятую с нашего сайта и заново запрограммируйте регулятор, я более чем уверен никаких проблем в дальнейшей эксплуатации у Вас не возникнет!

Похожие темы

  1. состояние триггеров пр110 после включения питания
    от Антон_К в разделе Программируемые реле
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 10.05.2015, 14:16
  2. ТРМ151-1 и авария 203
    от tzpp в разделе Эксплуатация
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.03.2011, 12:56
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 14:11
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 09:34
  5. трм151 после пропадания питания
    от wiktors75 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.02.2009, 09:15

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •