Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 52

Тема: проблема с выходными реле ПР110-220.12ДФ.8Р-Ч

  1. #11
    Пользователь Аватар для Валерий Бурик
    Регистрация
    15.01.2010
    Адрес
    г. Лебедин
    Сообщений
    112

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rubalex Посмотреть сообщение
    странно что аналогичные более мощные БП работают и релюшки не спекаются.
    По всей видимости в таких блоках питания стоят специальные терморезисторы (если не изменяет память NTC, черные по цвету), более того, они должны ставиться в каждом импульсном блоке питания. Без резистора броски тока просто огромные. Я, бы не задумываясь поставил промежуточное реле. Если будете ставить не реле а пускатель, и в этом случае Вам придется защищать контакты реле от подгорания, поставив паралельно обмотке пускателяRC цепочку 100Ом, 0.1 мкФ. Да, часто ставят простой резистор, как писали выше.

  2. #12
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,116

    По умолчанию

    Вам же сказали что дело не только в мощности нагрузки (статической) ,но и в схемотехнике ИП .И решение предложили ,хотите ставьте реле ,хотите резистор (дешевле) добавочный.
    электронщик до мозга костей и не только

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    ,хотите резистор (дешевле) добавочный.
    Вы написали последовательно с нагрузкой, др чел написал параллельно контактам нагрузки

    Покажите схемку плиз
    Последний раз редактировалось rubalex; 28.11.2011 в 11:26.

  4. #14
    Пользователь Аватар для Валерий Бурик
    Регистрация
    15.01.2010
    Адрес
    г. Лебедин
    Сообщений
    112

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rubalex Посмотреть сообщение
    Вы написали последовательно с нагрузкой, др чел написал параллельно контактам нагрузки

    Покажите схемку плиз
    Не контактам, а обмотке нагрузки.
    Изображения Изображения

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валерий Бурик Посмотреть сообщение
    Не контактам, а обмотке нагрузки.

    Спасибо. ясно. Уточните параметры конденсатора? можно ссылочку на чипидип.

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rubalex Посмотреть сообщение
    Спасибо. ясно. Уточните параметры конденсатора? можно ссылочку на чипидип.
    Конденсатор:

    http://www.chipdip.ru/product0/6465.aspx

  7. #17

    По умолчанию

    а кто знает что там за релюшки стоят на выходе и как к ним подобраться чтоб поменять?

  8. #18
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,116

    По умолчанию

    Так крышку снимите ,всеравно ж менять и увидите что за реле.
    электронщик до мозга костей и не только

  9. #19
    Пользователь Аватар для waleriy
    Регистрация
    28.11.2011
    Адрес
    Донецкая область
    Сообщений
    303

    По умолчанию

    Мне надо на выход ПР110 подключать пускатели ПМЛ и другие помощнее. Прочитал, теперь сомнение, что реле в ПР110 такое слабое, что не потянет катушки пускателей? Заявка на первые реле ПР110 для нашего предприятия уже пошла, если сгорят, то это будет и последняя заявка, ну а мне тоже неприятно, ведь это я посоветовал их купить вместо обычных промежуточных реле и реле времени. У кого опыт есть по подключению пускателей? Нормально работает или надо цепочки дополнительные?

  10. #20
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,116

    По умолчанию

    Такое чаще бывает когда на контакты реле подключают не известно что ,как в примере с импульсными ИП.На штатные пускатели у меня ПР работает без проблем.Если боитесь перенапряжения на контактах ,при выключении,поставьте варисторы,что бы спалось спокойно.
    электронщик до мозга костей и не только

Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Программируемое реле ПР110.
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 364
    Последнее сообщение: 25.02.2014, 08:47
  2. о реле пр110
    от Genn в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.12.2009, 21:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •